По умолчанию Алгоритм отработки аварии электрокалорифера

Как отрабатывается авария электрокалорифера, если установить "останов системы" при аварии электрокалорифера ?
Сразу останавливается или останавливается после продувки ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 11:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм отработки аварии электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Как отрабатывается авария электрокалорифера, если установить "останов системы" при аварии электрокалорифера ?
Сразу останавливается или останавливается после продувки ?
Останов - это вы будто перевели флажок пуск/стоп в положение "стоп".

Зачем вам останавливать вентустановку при перегреве электрокалорифера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 08:23   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм отработки аварии электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Останов - это вы будто перевели флажок пуск/стоп в положение "стоп".

Зачем вам останавливать вентустановку при перегреве электрокалорифера?
Вопрос больше теоретический, давно хотел спросить.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024