По умолчанию Как запустить вытяжку с панели? (решено)

Есть панель Trim5 (master) и три контроллера Pixel (slaves). На одном из контроллеров управление вытяжками (3 штуки) (создал из Конструктора). Из панели передаю по Modbus три сигнала запуска (0 - останов, 1 - запуск). Куда в проекте с вытяжками эти сигналы направить для запуска вытяжек?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 10:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как запустить вытяжку с панели?

Проект рассчитан на подключение выключателей. Имитируйте их работу своими сигналами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2017 в 13:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024