|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.09.2021, 10:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Кто нибудь пробовал подключить датчики давления TBLZ-1-23-aa.
Используются на установках GOLD. Согласно описанию питание 24В и работают по протоколу Modbus RTU. Если есть какая нибудь информация, прошу помочь. __________________ Саня |
03.09.2021, 11:03 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
В чём проблема?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.09.2021, 11:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Цитата:
Добавлено через 30 секунд свегон не дает карты регистров на эти датчики |
|
03.09.2021, 12:25 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
проблема.
Какие настройки в сети Modbus RTU. И адрес опроса. С питанием разобрался. __________________ Саня |
03.09.2021, 13:28 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
У вас есть решение? Здесь поделитесь?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.09.2021, 15:20 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
нет, решения нету, есть кое-какие, чужие, логи обмена с пч, присланные мне в лс.
могу все эту кучу выслать вам, и если у вас есть желание и доступ к какому-нить свегону, тогда смысл есть, там надо цеплять сниффер и делать реверсинж. |
03.09.2021, 16:25 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Буду иметь ввиду, если свегон подвернется.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.09.2021, 18:59 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Со схемой подключения разобрался.
Настройки и адреса определил. теперь осталось определить адрес переменной. Может кто-нибудь посоветует как найти нужный адрес переменной. Modbus ID = 80-89 ( в зависимости от переключателя функций) Скорость = 38400 Паритет = None Stop bits = 1 __________________ Саня |
21.12.2021, 16:18 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
А на свеагонах Modbus? Недавно 11 таких установок (GOLD) подвернулись, массово ломались ЧП на них. Установки 94 года, документация, как обычно, полностью отсутствует. Благо удалось разобрать ЧП и отремонтировать (а то у них там он не просто ЧП, а с дифф датчиками). Но если есть инфа по их протоколу, скиньте в лс/топик, это интересно.
|
21.12.2021, 20:26 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Цитата:
Но где то на форуме кто то выкладывал карту. https://forum.segnetics.com/showthre...ht=GOLD&page=2 __________________ Саня |
|
21.12.2021, 20:48 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Цитата:
|
|
22.12.2021, 18:16 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
|
22.12.2021, 21:32 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Для родных. У них несколько вариантов управления. По шине или 0-10В
__________________ Саня |
23.12.2021, 09:38 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa
Цитата:
Случайно нет ломаных ПЧ от Свегона? Мне нужен как донор для ремонта, один ПЧ удалось починить, а со вторым засада, очень похоже, что встроенный контроллер сгорел. Если кто откликнется, буду благодарен (готов купить за долю малую). Модель, фото и прочие подробности готов сообщить откликнувшимся, чтобы не загрязнять эфир. |
|