|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.09.2009, 00:04 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
Контроллер SMH2010 2008 г.в.
Проблема в отставании часов реального времени (батарейка есть). примерно сутки за 2 месяца. Кто в этом выиноват и что делать??? |
18.09.2009, 00:50 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
Может батарея негодная?
Хотя, если он постоянно запитан от ети, то батарея не участвует. Посмотрим, что ответят разработчики. |
18.09.2009, 11:18 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
Цитата:
У нас применяется кварцевый генератор с точностью 1%. 1% от 60 дней это около 15 часов. Действительно, сутки это многовато. Виноват изготовитель кварца в том, что поставил негодное изделие. Виноваты и мы, что до сих пор не придумали, как можно недорого и адекватно протестировать все кварцы. Это либо слишком дорого, либо слишком долго. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.09.2009, 23:24 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
ИИИ??? Кварц менять?
|
22.09.2009, 13:22 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.08.2010, 20:46 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
Сегодня наблюдал интересную картину. Загрузил в контроллер программу в отладочной компоновке. Отставание часов 52 секунды в час (т.е. примерно сутки за 2 месяца). В рабочей компоновке уже 3-й час секунда в секунду с ПК. Не в этом ли причина была? Уж слишком значения одинаковые.
__________________ RTFM |
17.08.2010, 10:38 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.08.2010, 12:12 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Часы МЕЕЕЕЕдленно тикают
Цитата:
|
|