Проблема с зависанием 4х контроллеров Pixel 2515. Установлены на 4х приточно-вытяжных установках, раз в неделю происходит зависания, которые бывают двух видов:
1. На экране выходит InstrErr, контроллер не реагирует.
2. Экран гаснет, никаких реакций от контроллера нет. Выход из этого состояния только отключением питания, причем на 2-3 минуты. Простое отключение и включение питания с задержкой в 5-10 секунд - не помогает, контроллер так и остается потухшим.
Питание переменное ~24В. Конденсаторы заменили, ядро контроллера обновили, программу пересобрали в HVAC-конструкторе. Улучшений нет.
Что еще можно предпринять? Из соображений только заменить блок питания на постоянку 24В...
leonid_polenov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 17:36   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание Pixel

Какие серийные номера у приборов?

Замена конденсатора совсем не помогла?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 17:50   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание Pixel

Цитата:
Сообщение от leonid_polenov Посмотреть сообщение
раз в неделю происходит зависания, которые бывают двух видов:
1. На экране выходит InstrErr, контроллер не реагирует.
2. Экран гаснет, никаких реакций от контроллера нет. Выход из этого состояния только отключением питания, причем на 2-3 минуты. Простое отключение и включение питания с задержкой в 5-10 секунд - не помогает, контроллер так и остается потухшим.
Похоже у вас там помехи зубодробильные. Если замена конденсаторов ничего не изменила, то только вариант с помехами или с неисправностью контроллера.

Неисправность можно проверить, запустив контроллер "на столе" и дав ему поработать. Если упадёт в то же состояние - неисправен. Иначе - помехи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024