По умолчанию RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730(решено)

RHOSS чиллер
ищу таблицу modbus-регистров
модель WINPOWER-SE TCAEBY 7730
год производства 2019
продавец выдал пдфку, но по ней что-то читается только в адресах 2.. и дальше, по адресам в таблице Modbus Coils Variabili digitali / Digital variables
по адресам таблиц Modbus holding registers Variabili analogiche / analog variables и Modbus holding registers Variabili intere / Integer variables
чиллер не отвечает.

пдфка https://yadi.sk/i/s9NvfFpc4ulAQg


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2020, 14:44   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730

опытным путем кое-что удалось найти, см.скриншот, м.б. кто-то узнает какую-то из карт, которую ему уже приходилось обрабатывать?
Изображения
Тип файла: png 2020-05-23 17-34-05 Скриншот экрана.png (104.0 Кбайт, 77 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2020, 22:57   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
опытным путем кое-что удалось найти, см.скриншот, м.б. кто-то узнает какую-то из карт, которую ему уже приходилось обрабатывать?
Карта чем то напоминает контроллер CAREL. У Вас чиллеры напрвмую опрашиваются или через секвенсер на PCo ?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 12:24   #4
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730

Карел и есть. Вроде напрямую. Там все не очень понятно.
Тип супервизора GenericModbus.
BMS table: #0 (For Sequencer, PDC system,IrtechMaster)

Последний раз редактировалось nizercat, 24.05.2020 в 12:45
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 17:49   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Карел и есть. Вроде напрямую. Там все не очень понятно.
Тип супервизора GenericModbus.
BMS table: #0 (For Sequencer, PDC system,IrtechMaster)
Дело в том, что когда управление через секвенсер, то он уже рулит ротацией и нагрузкой для каждого чиллера, только вот выдавать информацию может не всю.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 08:25   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730

спасибо всем кто пытался помочь!
решение: см.скриншот
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-05-25 at 13.56.33.jpeg (37.6 Кбайт, 79 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024