Запускаем систему (вентилятор, водяной калорифер, трехходовик, 3 датчика температуры (наружный, обратки, канала)).
Открывается трехходовой и дает прогрев 50 градусов. После этого открываются жалюзи. Включается вентилятор.
Обратка температура 50. Канальная температура 33. И начинается меделнное, очень медленное закрывание трехходовика. В течении полу часа канальная температура упала на 1 ргадус. Посмотрел программно за скорость отвечает Секвенсер. Уставки ПИ регулятора стояли 10 и 300. Попробовал изменить П составляющюю (менял на работающей установке). Заменил вначале на 20, потом на 100, 150, 1000. Никакой разницы я не заметил. Так же медленно кран закрывался.
Просто у меня получается утром если прохладно, то кран приоткроется сделает нужную температуру (например 25), потом днем стало тепло и он пока прикроет кран, пройдет много времени, а температура будет выходить запредельная.
Да забыл сказать в настройках запуска поставил 1 (Усиленный режим)
Кто как борется с этой бедой. Не у меня же она одна. Просто спросил знакомого, он говорит что не париться, типа ну и пускай хоть пол дня выходит на заданную температуру.
165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 13:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Цитата:
Сообщение от 165 Посмотреть сообщение
Запускаем систему (вентилятор, водяной калорифер, трехходовик, 3 датчика температуры (наружный, обратки, канала)).
Открывается трехходовой и дает прогрев 50 градусов. После этого открываются жалюзи. Включается вентилятор.
Обратка температура 50. Канальная температура 33. И начинается меделнное, очень медленное закрывание трехходовика. В течении полу часа канальная температура упала на 1 ргадус. Посмотрел программно за скорость отвечает Секвенсер. Уставки ПИ регулятора стояли 10 и 300. Попробовал изменить П составляющюю (менял на работающей установке). Заменил вначале на 20, потом на 100, 150, 1000. Никакой разницы я не заметил. Так же медленно кран закрывался.
Просто у меня получается утром если прохладно, то кран приоткроется сделает нужную температуру (например 25), потом днем стало тепло и он пока прикроет кран, пройдет много времени, а температура будет выходить запредельная.
Да забыл сказать в настройках запуска поставил 1 (Усиленный режим)
Кто как борется с этой бедой. Не у меня же она одна. Просто спросил знакомого, он говорит что не париться, типа ну и пускай хоть пол дня выходит на заданную температуру.
Первое: вам нужно прочесть описание алгоритма управления водяным калорифером и особенно - процедурой его холодного запуска

Второе: смена коэффициентов "на лету" игнорируется, нужно останавливать и запускать ВУ

Тем более что не понятно, почему вы поставили "усиленный режим", когда он как раз и характеризуется более медленныи и более высокотемпературным запуском ВУ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:03   #3
165
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Первое: вам нужно прочесть описание алгоритма управления водяным калорифером и особенно - процедурой его холодного запуска

Второе: смена коэффициентов "на лету" игнорируется, нужно останавливать и запускать ВУ

Тем более что не понятно, почему вы поставили "усиленный режим", когда он как раз и характеризуется более медленныи и более высокотемпературным запуском ВУ.
1. Ткакого раздела в описании управления водяным калорифером я не нашел.
2. Попробую поменять, а потом включить. Только как: вначале поменять, а потом нажать пуск или поменять выключить совсем контроллер (перегрузить его) и только потом пуск? И вообще, я когда менял значения уставок ПИ в режиме запуска (система работала), то на входе в Секвенсер эти значения менялись (следил за ними с компа), а если менялись почему на выходе изменения не увеличивались?
3. Ага точно, что то просмотрел, поставлю мягкий режим.

Спасибо.
165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Цитата:
Сообщение от 165 Посмотреть сообщение
1. Ткакого раздела в описании управления водяным калорифером я не нашел.
2. Попробую поменять, а потом включить. Только как: вначале поменять, а потом нажать пуск или поменять выключить совсем контроллер (перегрузить его) и только потом пуск? И вообще, я когда менял значения уставок ПИ в режиме запуска (система работала), то на входе в Секвенсер эти значения менялись (следил за ними с компа), а если менялись почему на выходе изменения не увеличивались?
3. Ага точно, что то просмотрел, поставлю мягкий режим.

Спасибо.
1) Картинка

2) Достаточно остановить и запустить установку, питание выключать не нужно. В меню меняйте когда хотите: можно и до и после остановки
Изображения
Тип файла: png Инструкции.PNG (39.9 Кбайт, 138 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 06:52   #5
165
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Спасибо буду пробовать.

Тогда еще вот такой вопрос, при рекуперации датчик температуры наружного воздуха должен находиться к камере смешивания?
165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 15:54   #6
m-m
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Цитата:
Сообщение от 165 Посмотреть сообщение
Тогда еще вот такой вопрос, при рекуперации датчик температуры наружного воздуха должен находиться к камере смешивания?
Датчик температуры наружного воздуха нужен для автоматического переключения режимов зима/лето, и для расчета температуры прогрева нагревателя перед запуском. Если его установить в камере смешивания, что он будет измерять и для каких целей?
Разобраться где устанавливаются датчики и для чего они нужны, может помочь приложение "Конструктор" с комплектом описания работы устройств.

П.С. Вы уверены что в камере смешивания происходит процесс рекуперации?
m-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 17:30   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Цитата:
Сообщение от 165 Посмотреть сообщение
Спасибо буду пробовать.

Тогда еще вот такой вопрос, при рекуперации датчик температуры наружного воздуха должен находиться к камере смешивания?
Датчик наружного воздуха должен быть на улице.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 08:42   #8
165
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Цитата:
Сообщение от m-m Посмотреть сообщение
П.С. Вы уверены что в камере смешивания происходит процесс рекуперации?
Ошибся. Рецеркуляция.
Просто у меня стояла старая система на Реджинах, там температурный датчик стоял в камере смешивания.
мне что выносить этот датчик на улицу?
165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 14:33   #9
m-m
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медлено входит в режим

Цитата:
Сообщение от 165 Посмотреть сообщение
Просто у меня стояла старая система на Реджинах, там температурный датчик стоял в камере смешивания.
мне что выносить этот датчик на улицу?
Выше вроде были ответы.....
Да, иначе зимой в дежурном режиме установка может автоматически переключаться в режим "лето" и запускаться без прогрева нагревателя, с закрытой заслонкой рециркуляции. Как вариант, когда нет возможности установить на улице, можно датчик установить в воздуховод между заборной решеткой и жалюзи, как можно ближе к улице. Так как жалюзи не герметичны, в дежурном режиме, при наличии тяги теплого воздуха из помещения на улицу через приточную установку показания датчика могут очень сильно отличаться от реальных, так что даже при таком расположении датчика могут возникнуть незапланированные переключения в режим "лето", если переключение режимов зима-лето будет в режиме "авто". Если же планируется ручное переключение режимов, то датчик собственно и не нужен.
m-m вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024