|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.02.2014, 12:00 | #31 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Перевесил связь с выхода Q триггера на выход ~Q. По уставке отрабатывает четко при включенном флаге "Пуск/Стоп". Но функция самого флага не выполняется по алгоритму. Работает так, как будто на выходе логика AND, а не OR.
|
19.02.2014, 12:02 | #32 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
|
19.02.2014, 12:18 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Звучит она так: "Если бы да кабы, у тебя во рту грибы!" Другими словами: на любое "если" найдётся другое "если", его опровергающее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.02.2014, 12:20 | #34 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Вам же нужно её когда-нибудь останавливать, правда? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.02.2014, 12:47 | #35 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
1. Я правильно понимаю, если на DIN "Пуск/Стоп" будет "1", то происходит включение режима "Работа", если "0", то режим "Дежурный".
2. Заказчику нужно использовать режим "Работа" а. при открывании ворот (т. е. отрабатывает флажок "Пуск/Стоп" (конечный выключатель)) б. при отработке по температуре Tпом.(из режима "Дежурный") В остальное время тепловая завеса должна находиться в режиме "Дежурный" |
19.02.2014, 13:00 | #36 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Что вам мешало это всё написать в самом первом сообщении? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.02.2014, 14:28 | #37 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Алгоритм я описывал в начале темы, извините, может, конечно, описал не внятно |
|
19.02.2014, 15:43 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Единица переводит вентустановку в режим "дежурный", ноль "работа".
Цитата:
Ставьте AND сместо OR. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.02.2014, 17:17 | #39 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Заработало как надо! Спасибо!
|
13.01.2017, 09:01 | #40 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Решил написать в этой теме. У меня тепловая завеса с частотником и водяным калорифером. Тоже есть концевик на двери и датчик температуры в помещении. Заказчик хочет чтобы завеса поддерживая температуру работала на одной скорости, а по концевику тут же запускалась на максимальных оборотах. Вопрос в том как реализовать две скорости у вентилятора?
|
13.01.2017, 10:36 | #41 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Возможно несколько вариантов. Вы б схему шкафа и программу выложили.
__________________ RTFM |
13.01.2017, 18:43 | #43 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Вот схема шкафа и программа которая сейчас крутится в контроллере
|
13.01.2017, 18:48 | #44 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
|
13.01.2017, 20:11 | #45 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
В вашем случае совсем всё просто: перед выходом задания частоты вставляете мультиплексор, который и переключаете с помощью сигнала от геркона.
__________________ RTFM |
13.01.2017, 20:50 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Я бы ещё добавил таймер.
Отключение с задержкой для прогрева. Если часто дверью хлопать - это не есть гуд для вентилятора. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |