Здравствуйте!
Схема: контроллер работает от сети, к нему подключены датчики по которым он управляет контакторами, которые отрубают электрокотел и насосы. (упало давление воды или аномалии по температурам). Если питание в сети пропадает, включается генератор с задержкой в 20-40 секунд. Проблема в том, что генератор не вытянет электрокотел, и в случае отключения питания нужно, чтобы контакторы не включались, к примеру до нажатия на кнопку деблокировки. Соответственно контроллеру нужно знать напряжение, есть оно или нет. Подскажите, чем проще и дешевле реализовать?
PS если есть где ответ не судите строго, ткните носом )
Sunlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 15:33   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от Sunlen Посмотреть сообщение
если есть где ответ не судите строго, ткните носом )
Есть конечно. но искать лень.
Обычное реле на 220 вольт - контакты на вход контроллера.
А сам контроллер до пуска генератора на чем висит.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 15:34   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
А сам контроллер до пуска генератора на чем висит.
Тоже хотел спросить). Как генератор узнает, что сеть пропала?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 16:40   #4
Sunlen
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Есть конечно. но искать лень.
Обычное реле на 220 вольт - контакты на вход контроллера.
А сам контроллер до пуска генератора на чем висит.
Поищу, спасибо ) Контроллер до пуска генератора висит на ибп, ибп подключен к 220(в котельной), которые идут с гаража, где другой контроллер(не сегнетикс) управляет еще 2 контакторами, переключая генератор/уличный э\щит.
Sunlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 17:05   #5
Sunlen
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тоже хотел спросить). Как генератор узнает, что сеть пропала?
Я так понимаю он смотрит на напряжение на одной из фаз через трансформатор...
Изображения
Тип файла: jpg photo_2023-05-23_16-02-54.jpg (258.3 Кбайт, 20 просмотров)
Sunlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 17:30   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

На сколько времени пропадает питание? Контроллер успевает выключиться? Также можно последовать совету ATS, поставить реле на 220 там, где у вас напряжение пропадает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 17:33   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от Sunlen Посмотреть сообщение
Я так понимаю он смотрит на напряжение на одной из фаз через трансформатор...
Вам еще придется понять откуда вернулось напряжение.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 17:49   #8
Sunlen
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На сколько времени пропадает питание? Контроллер успевает выключиться? Также можно последовать совету ATS, поставить реле на 220 там, где у вас напряжение пропадает.
Около 30 секунд +-7. Сегнетикс только взял, еще не подключал, поэтому и расспрашиваю. В моей голове он запитан после ИБП, т.е. не выключается, есть ли в этом необходимость - не знаю. Я из тех кто сначала пытается понять инструкцию, неохота положить его по своей дурости ) Изучаю вопрос по реле


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вам еще придется понять откуда вернулось напряжение.
Да, понимаю, поэтому не пытаюсь автоматизировать этот процесс, а завязать его на ручное включение, ибо с места видно световую сигнализацию работы генератора, если она гаснет , а питание есть, значит генератор не работает. В будущем скорее всего протяну контрольные провода от генератора.
Sunlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 18:02   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Контроллер питается от БП или ИБП? Если за 30 секунд контроллер успевает выключиться, то не проще с помощью триггера выключать ваши контакторы, пока не включите "кнопкой"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 18:25   #10
Sunlen
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Контроллер питается от БП или ИБП? Если за 30 секунд контроллер успевает выключиться, то не проще с помощью триггера выключать ваши контакторы, пока не включите "кнопкой"?
Я хотел запитать через ИБП. Но поскольку он еще не куплен, можно от него отказаться. Т.е. если правильно уловил мысль, при подключении от обычного блока питания, контроллер видит, что напряжение упало, переключает триггер и потом потухает? Триггер после включения сохранит состояние?
Sunlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 18:31   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от Sunlen Посмотреть сообщение
Т.е. если правильно уловил мысль, при подключении от обычного блока питания, контроллер видит, что напряжение упало, переключает триггер и потом потухает? Триггер после включения питания от генератора/возобновлении подачи из сети , сохранит состояние?
Нет, неправильно. Поставить блок raise, на его вход в 1, его подключить к RS триггеру, который будет всегда взвозиться после включения контроллера, дальше выход триггера интерпретировать как хотите. Главное, чтобы этих 30 секунд хватало с запасом, чтобы и БП и контроллер успели разрядиться. Более правильно, конечно, наблюдать именно за напряжением сети, но такой вариант не требует никаких затрат.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.05.2023, 19:22   #12
Sunlen
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как контролировать напряжение сети

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нет, неправильно. Поставить блок raise, на его вход в 1, его подключить к RS триггеру, который будет всегда взвозиться после включения контроллера, дальше выход триггера интерпретировать как хотите. Главное, чтобы этих 30 секунд хватало с запасом, чтобы и БП и контроллер успели разрядиться. Более правильно, конечно, наблюдать именно за напряжением сети, но такой вариант не требует никаких затрат.
Понял вас, спасибо большое, что делитесь опытом.
Sunlen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024