Доброго вечера. Подскажите на 25 пикселе можно как ни будь использовать Аины 0-4 для измерения 0-10 вольт?
|
17.11.2018, 08:35 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Пардон, тему можно удалить
|
18.11.2018, 13:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Что-й-та сразу удалять?
Может, другим тоже интересно. Например, мне. Нет ли каких-нибудь преобразователей с сигнала 0-10В (0-20мА) в сопротивление от пускай 50 до 2000 Ом? |
19.11.2018, 03:08 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Цитата:
Измерять-то будете напряжение на входе АЦП в конечном итоге. С 0-20 мА (4-20) совсем просто - точный резистор на входе в 120 Ом и программно учитываем паразитный (измерительный) ток в 1,1 мА. С 0-10В почти просто - точный делитель напряжения 5(4,5):1 с примерно таким же номиналом нижнего плеча. Но тут проблема - низкое входное сопротивление получается и без эмиттерного повторителя почти не обойтись. |
|
13.03.2020, 18:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Появилась тут необходимость в программном АЦП-ЦАП преобразователе. Пикселей несколько штук завалялось вот и думаю, может есть у кого схематическое решение как доработать аналоговые входы для измерения напряжения?
Добавлено через 3 минуты Пришла мысль, может оптопару попробовать? |
13.03.2020, 18:22 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Цитата:
Шта? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.03.2020, 18:28 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Может ткнете носом, а то руки уже к паяльнику тянутся)
Последний раз редактировалось Arsie, 28.12.2022 в 11:03 |
13.03.2020, 19:12 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Неа, я их не одобряю.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2020, 19:13 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Хоть в какой теме? В пикселе не видел.
|
13.03.2020, 19:40 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2020, 12:58 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Значит завтра один из пикселей ляжет под нож (паяльник).
Первый опыт показал: при изменении напряжения на входе от 0 до 2,27в в лоджике Ain от 211 до 32750. Испытание Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2020 в 22:33 |
14.03.2020, 13:54 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Точка подключения
|
14.03.2020, 21:04 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Резистор вернул обратно, проще диод удалить и подключаться к разъему (что и сделал). ОУ можно выпаять
|
Благодарность от: |
14.03.2020, 23:11 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Эту ветку Бэтмен накрыл своим крылом и она ни кому не видна? Или данный вопрос никому не интересен?
|
14.03.2020, 23:40 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Цитата:
вопщем да. зачем это нужно в обычной жизни я не понимаю. |
|
14.03.2020, 23:55 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Цитата:
Добавлено через 25 минут Короче напишу в чем смысл, может кто и поругает. Есть два бирпа 24/4. Отлично регулируются от 5 до 27. Хочу замутить двухканальный лбп на контроллере дабы не ручками крутить, а кнопками жмакать. Ибо ручки крутятся иногда случайно. Так доходчиво? |
|
15.03.2020, 00:29 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Цитата:
|
|
15.03.2020, 00:42 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Ну как же, есть обратная связь с выхода БП на вход ОУ ( оперусилитель ).Так вот с выхода БП через делитель берём "потенциал" на пиксель, констралим, и даём на ОУ БП.
|
15.03.2020, 00:49 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
можно конечно и на феррари навоз на огород возить, но явно проще и дешевле это делать камазом.
|
15.03.2020, 00:55 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
А если ферари и все остальное есть в наличии и в избытке?
|
15.03.2020, 00:58 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
ну, что сказать, есть у меня такой клиент, возит... все понимает, но возит. я этого не одобряю, а потому не участвую. смысла - нет.
|
15.03.2020, 01:07 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Я чет невкурю, докакогото момента были интересы на счёт аинов в 0-10. Они у всех пропали или нашли способ лучше?
Иль все писают покывырять железку? |
15.03.2020, 22:49 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Нифига вы тут развели за выходные) Люди просто делители ставили снаружи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2020, 23:01 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Арсений, делители же не резистивные, правильно, и какая у них линейность? Или только за счёт макросов с таблицами править?
|
17.03.2020, 14:10 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Их устраивало.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.04.2020, 14:07 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Собрал прототип из того, что было.
|
02.04.2020, 14:10 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2022, 21:45 | #28 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Тема умерла? Есть решение у кого-нибудь?
|
01.11.2022, 22:45 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Все AI в 0-10В
Решение чего и какое?
Без кастрации и с кастрацией источника тока. Делитель на входе как и в первом варианте, но номиналы могут быть на порядок больше. И программная коррекция тока не нужна. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |