По умолчанию Задатчик RTF3

Сопротивление задатчика указано 1кОм, в инструкции конструктора указано максимальное значение от 1,5кОм. Существенно ли это, или будут какие то проблемы?
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 13:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задатчик RTF3

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Сопротивление задатчика указано 1кОм, в инструкции конструктора указано максимальное значение от 1,5кОм. Существенно ли это, или будут какие то проблемы?
1000 < 1500. В чём конкретно ожидаются проблемы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием