Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.06.2017, 15:28   #1
alexandro2875
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не реагирует Pixel

Прошу совета. Имеется система автоматизации вентиляционной установки на базе контроллера Pixel 2511. В какой-то момент времени просто перестали реагировать кнопки управления. Табло горит: система в режиме останова, период - зима и т.д. Но войти в настройки и перевестись в режим "лето" не могу. Что делать?
alexandro2875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 15:41   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не реагирует Pixel

Проверьте работает ли вход в системное меню (одновременное нажатие кнопок вниз и влево). И проверьте, работают ли дискретные входы контроллера.

Сообщите серийник контроллера.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 28.06.2017 в 17:17
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 14:55   #3
alexandro2875
Новичок
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не реагирует Pixel

Добрый день! По контроллеру: s/n 290588, марка 2511-02-0, на нажатие не реагирует. Контроллер пришлось временно снять, поставил аналогичный. До демонтажа ситуация следующая: табло горит, данные от термодатчиков показывает, состояние вентустановки тоже соответствует действительности.Аварий нет. На внешний запуск реагирует,переходит в состояние прогрева калорифера, но поскольку система находится в положении "Зима",а теплоноситель уже отключен, то состояние "прогрева" не изменяется на "работу" и установка не запускается. Вот как-то так. С уважением, Александр Завьялов.
alexandro2875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 15:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не реагирует Pixel

Цитата:
Сообщение от alexandro2875 Посмотреть сообщение
Добрый день! По контроллеру: s/n 290588, марка 2511-02-0, на нажатие не реагирует. Контроллер пришлось временно снять, поставил аналогичный. До демонтажа ситуация следующая: табло горит, данные от термодатчиков показывает, состояние вентустановки тоже соответствует действительности.Аварий нет. На внешний запуск реагирует,переходит в состояние прогрева калорифера, но поскольку система находится в положении "Зима",а теплоноситель уже отключен, то состояние "прогрева" не изменяется на "работу" и установка не запускается. Вот как-то так. С уважением, Александр Завьялов.
У вас не работает клавиатура. Скорее всего из-за повышенной влажности или чего-то агрессивного окислились контактные площадки под кнопками.

Вам нужно разобрать контроллер (инструкция) и стирательной резинкой почистить контактные площадки. Проблема исчезнет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024