Требуется управлять n устройствами (сигнал управления 230V на катушку пускателя выходит с MR800) и получать от этих устройств информационные сигналы, 2 сигнала 230V с каждого устройства приходят на MR810. От каждого устройства к шкафу управления необходимо подвести 3 провода. Можно ли тянуть их в одном экранированом кабеле или провод управления обязательно тянуть отдельно?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 13:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по прокладке кабелей

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Требуется управлять n устройствами (сигнал управления 230V на катушку пускателя выходит с MR800) и получать от этих устройств информационные сигналы, 2 сигнала 230V с каждого устройства приходят на MR810. От каждого устройства к шкафу управления необходимо подвести 3 провода. Можно ли тянуть их в одном экранированом кабеле или провод управления обязательно тянуть отдельно?
На одной из первых страниц РЭ к любому электронному прибору есть прямой запрет так делать.

Но на 220В довольно трудно навести помеху. Это факт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 13:08   #3
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по прокладке кабелей

Если ты сигналы были 24В, я бы и не думал так делать. с МR810 ещё не работал поэтому реального поведения на объекте не знаю.

В итоге получается что нельзя, но если очень хочется, то можно.
Примерно так?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 13:45   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по прокладке кабелей

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Требуется управлять n устройствами (сигнал управления 230V на катушку пускателя выходит с MR800) и получать от этих устройств информационные сигналы, 2 сигнала 230V с каждого устройства приходят на MR810. От каждого устройства к шкафу управления необходимо подвести 3 провода. Можно ли тянуть их в одном экранированом кабеле или провод управления обязательно тянуть отдельно?
Пока был в отпуске примерно так и сделали без меня, результат на фото (MR504) проработало примерно 3 мес.
Так что тебе решать, я бы перевел на 24В.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150116_123702.jpg (61.7 Кбайт, 92 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 15:11   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по прокладке кабелей

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
нельзя, но если очень хочется, то можно.
И можно, и нужно.
Единственно (но это больше к Арсению), см. РЭ стр.30 -
Максимально допустимое действующее коммутируемое напряжение переменного тока, не более 242 В
Максимально допустимый действующий коммутируемый ток на частоте 50 Гц, либо на постоянном токе при активной нагрузке, не более 5 А
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 14:54   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по прокладке кабелей

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
И можно, и нужно.
Единственно (но это больше к Арсению), см. РЭ стр.30 -
Максимально допустимое действующее коммутируемое напряжение переменного тока, не более 242 В
Максимально допустимый действующий коммутируемый ток на частоте 50 Гц, либо на постоянном токе при активной нагрузке, не более 5 А
Среднеквадратичное, как нынче принято говорить.

Или в чём вопрос?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024