Макрос уровня
Добрый день. Не могли бы поделиться макросом уровня жидкости в закрытой ёмкости с избыточным давлением. Используются 2 датчика давления. Один установлен в низу ёмкости, а второй сверху. Давление должно поддерживаться в зависимости от наполнения ёмкости.
|
18.11.2021, 22:36 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Макрос уровня
|
Благодарность от: |
18.11.2021, 22:42 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Макрос уровня
Наверно нужен один датчик давления и два датчика уровня? Иначе хня какая то.
|
Благодарность от: |
19.11.2021, 06:00 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос уровня
Суть заключается в измерении уровня гидростатическим методом. Один датчик давления расположен снизу ёмкости, второй сверху. Ёмкость находится под постоянным избыточным давлением. Чтобы узнать уровень жидкости нам необходимо из общего давления вычесть избыточное давление. Оставшееся и будет наш уровень. Но при этом нужно контролировать избыточное давление в ёмкости, то есть поддерживать его в заданном диапазоне. Чтобы не плясали показания уровня. Далее зная показания уровня и общую высоту ёмкости, можно вычислить объем жидкости в ёмкости. Так то в принципе разобрался сам. Но если кто поможет, то буду признателен.
|
19.11.2021, 09:47 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Макрос уровня
Цитата:
отнять ДД1 от ДД2? и управлять наполнением-сливом по (ДД1+ДД2)/2? разве что по-хорошему еще надо знать температуру, это на тот случай, если жидкость имеет сильную зависимость плотности от температуры ну и в такой схеме в любом случае нужен мех.датчик аварийного уровня, или два, без него/них рискуете перелить или высушить емкость. |
|
Благодарность от: |
19.11.2021, 21:59 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Макрос уровня
Цитата:
|
|
19.11.2021, 23:28 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Макрос уровня
|
20.11.2021, 10:55 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Макрос уровня
это уже выяснится на пнр и в работе, пусть учится
|