Добрый вечер.
Срочно нужна помощь. В проекте три частотника с Модбасом. Сразу после загрузки проекта всё летает, но через некоторое время Модбас "кончается". Частотники перестают реагировать на команды. Подозреваю, что дело в периодах в карте памяти. Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить периоды? Очень нужно, а то оставят жить на объекте. Спасибо. Во вложении карта памяти. Одинакова для всех трёх частотников. |
28.12.2017, 21:08 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Срочно нужна помощь с Модбасом!
|
29.12.2017, 04:33 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Срочно нужна помощь с Модбасом!
Примеры работы с ATV212 есть на форуме, не стесняйтесь пользоваться поиском. Там же сть и описание тонкостей обмена между ПЧ и сегнетиксами. Что до периода опросов, то выставите тайм-аут связи 100 мс, а период опроса 500 (501, 502 и т.д.) мс. Тайм-аут в ПЧ 3 с. Должно помочь __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
29.12.2017, 11:10 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Срочно нужна помощь с Модбасом!
Я рекомендую вам выставлять нулевые периоды, и слать только по изменению.
Что за частотники? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.01.2018, 16:48 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Срочно нужна помощь с Модбасом!
Добрый день.
Спасибо за отклики. Дело оказалось не в периодах. Обнаружилась такая особенность: Модбас нормально работает, пока к контроллеру подключен ноутбук (с ОВЕНовским преобразователем интерфейса АС-4). Как только отсоединяю провода от контроллера - Модбас становится совсем дохленьким. После продолжительных (терминаторы на частотниках, замена кабеля на витую пару с экраном) остановились на единственном (уж очень хотелось Новый Год дома встретить) варианте: через зарядку для телефона запитали по USB кабелю преобразователь интерфейсов и прицепили его к Модбасу (в качестве усилителя сигнала). Только таким извращённым образом удалось заставить Модбас работать. Подскажите, пожалуйста, как можно наладить Модбас без примочек в виде преобразователя интерфейсов? Длина провода от контроллера до частотников около 30м. |
09.01.2018, 16:54 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Срочно нужна помощь с Модбасом!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.01.2018, 17:14 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Спасибо, будем искать)
Ну, допустим. А где взять эти +5V, когда везде только +24V? |
09.01.2018, 17:19 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Срочно нужна помощь с Модбасом!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.01.2018, 17:29 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Срочно нужна помощь с Модбасом!
Так и знал, что ни чем хорошим это не кончится...)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь SMH2010 | sema23 | Форум Segnetics | 16 | 12.05.2020 11:32 |
нужна помощь | viktor | AutoSCADA (вентиляция) | 6 | 28.01.2020 11:48 |
Нужна карта памяти модуля ZC-16DI-8DO от SENECA | OBO | Примеры работы по Modbus | 4 | 19.03.2018 17:30 |
Нужна помощь по программированию (решено) | Bober | SMConstructor (вентиляция) | 12 | 01.02.2018 15:05 |
Нужна помощь!!! | indigo | Вопросы о SMH-2G | 3 | 01.10.2013 13:05 |