|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.05.2008, 08:58 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Аналоговые входы 0-10В (решено)
Вопрос в следующем: имеется контроллер SMH с 4 резистивными входами и двумя - 0-10В и 4-мя аналоговыми выходами 0-10В. Мы подключаем к аналоговым выходам привода, запитанные от трансформатора. Поэтому "ноль" контроллера мы подаем на "системную землю" (клеммы 2,4,E). На входы 0-10в подключаем сигнал от преобразователя. Преобразовтаель запитывается только постоянкой (24 в DC). Причем имеет трехпроводное подключение. Поэтому для корректной работы датчика мы должны подать на "системную землю" (клеммы 2,4,Е) "-" от блока питания. Могу ли я для питания преобразователя использовать блок питания контроллера? Или надо ставить отдельный БП? А если к имеющемуся трансу для питания приводов постаивть диодный мост и конденсатор и "-" c получившегося блока питания подать на клеммы 2,4,Е?
|
07.05.2008, 11:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Что-то вы всё сильно усложняете... Что такое "ноль контроллера"? В любом случае, что-либо объединять "внутри контроллера" не нужно. Но это объединение не вредит в вашем случае.
По второму: в Руководстве Пользователя на странице 19 есть нужная вам схема. Если упомянутый вами БП - это RPS-2014, то нужно удостовериться, что его мощности достаточно. От приводов и их питания ничекго не зависит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.05.2008, 11:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
немного попутал... "ноль" контролера следут читать как "ноль" трансформатора.... мощности RPS хватит, преобразовтаели потребляют очень мало электричества. Смущает то что на клеммы 2,4,E будут приходить "ноль"перменки 24 вольт от транса и "-" 24 вольт от RPS.
|
07.05.2008, 11:36 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Хм... У трансформатора нет нуля На контроллер от трансформатора ток течь не будет, поэтому, по большому счёту, контроллеру пофиг как на тип источника тока (постоянный-переменный), так и на его напряжение.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.05.2008, 12:21 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Цитата:
|
|
08.05.2008, 10:04 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Ды то не "ноль трансформатора", а "ноль привода"
Трансформатор можно вертеть как хочешь, а вот "ноль привода" должен оставаться подключенным к клемме "E" или "2" или "4". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2008, 11:18 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Цитата:
|
|