|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.11.2021, 17:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
добрый вечер. Кто подскажет есть задача запрограммировать каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой при помощи пид регулятора.При снижении мощности оба котла переводить на малое горение что бы минимизировать включение выключение котлов.
|
03.11.2021, 19:16 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
А что подсказать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.11.2021, 11:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
как можно реализовать сам каскад котлов.
|
04.11.2021, 11:42 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
Это зависит от кучи факторов. И PID во многих случаях, как называется, "сбоку с припёку". Но вы почему-то хотите именно его.
Например, можно на базе макроса: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=324, макрос управляет одним котлом с двухступенчатой горелкой. Далее придумайте и введите правила работы между двумя такими макросами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.11.2021, 15:48 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
спасибо.просто прохожу обучение по программированию, и в итоговом задании стоит задача запрограммировать именно при помощи пид регулятора.
|
04.11.2021, 16:29 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
Учитель у вас тухловат. Кто это, если не секрет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.11.2021, 22:32 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
Некто Громов Дмитрий
|
07.11.2021, 13:09 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
А, ну понятно тогда. У него околонулевой опыт в котельных, оттуда и задание такое странное.
Формально, через PID заставить каскад можно, но программирование и ПНР требует прям очень хорошего многолетнего опыта от программиста и ПНРщика. Поэтому так никто не делает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.11.2021 в 13:56 |
10.12.2021, 09:16 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой
ЭКал с 4-мя ступенями вам в помощь. 1-ст. гор.1 малое плямя 2ст. гор.1 большое пламя. 3ст 2гор. малое пламя 4ст. 2гор. большое пламя. Управление Экал обычное последовательное. При этом для равномерности работы газовщиков просите разделить мощность горелок, малое/большое пламя, приблизительно 50/50.
|