Перегрузка Ain FMR-1010
Здравствуйте,
проблема следующая: при подаче питания( всякие переходные процессы) на входах 4-20ma FMR выдаёт ошибку перегрузки на входах, и показывает в конфигураторе в режиме отладки 25ма... хотя реальный ток 4.2ма. И из состояния ошибки не выходит, так и висит перегрузка. При этом если входа подключать к модулю последовательно, то всплески перегрузки он переваривает нормально и всё работает. Что можно предпринять? |
24.10.2019, 09:36 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Опишите ваш эксперимент более подробно, укажите модель устройства, выдающего сигнал. Также будет неплохо, если получится замерить всплеск тока на этом устройстве, т.к. модули до 60 мА выдерживают без особых проблем. В общем, нужна статистика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.10.2019, 13:45 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Кстати на перегруз уже где-то жаловались.
|
24.10.2019, 14:56 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo..._FMR_v1-02.pdf стр.33 перегрузка аналоговых входов, сейчас идет работа над новой прошивкой фмр, в которой будут учитываться такие всплески с датчиков. Попробуйте определить, на какое время появляется высокое значение тока и дайте обратную связь. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.11.2019, 08:49 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Аналогичная ситуация, когда ждать обновление? Клиент нервничает.
|
06.11.2019, 11:52 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.12.2019, 18:04 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
https://segnetics.com/fmr
FMRConfigurator-setup-1.5.243.exe Версия FMR - 68 Не забывайте прошивать ФМР. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.12.2019, 12:29 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
__________________ RTFM |
23.12.2019, 11:36 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.12.2019, 12:29 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
__________________ RTFM |
23.12.2019, 13:00 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль FMR COM2 в роли мастера (нет решения) | sa104 | Связь с внешним миром | 8 | 17.04.2020 14:51 |
Разводка AIN и AOUT FRM | tvf | Вопросы о FMR и MRL | 17 | 26.03.2020 11:14 |
FMR AIN время фильтрации | Max2114 | Вопросы о FMR и MRL | 23 | 03.03.2020 15:52 |
FMR конфигурация AIN в режим DIN | RAZOR | Вопросы о FMR и MRL | 18 | 04.10.2019 12:00 |
Ошибка AIN в FMR (решено) | Shogun | Вопросы о FMR и MRL | 2 | 07.02.2019 17:56 |