Старый 17.08.2009, 15:07   #1
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию модуль числа

Для обработки результатов внешнего 16-ти разрядного АЦП нужен тип -
беззнаковый int. В стандартных блоках математики не нашел (хотя странно, почему нет блока модуль числа?).
Сделал макрос получающий требуемое - присутствует умножение long-ов. Т. к макрос будет тиражироваться, хотелось бы что-нибудь попроще и пошустрее.
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 15:37   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: модуль числа

if(x < 0)x = -x
где тут умножение?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 14:26   #3
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: модуль числа

на "-1" множим
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 15:04   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: модуль числа

Цитата
Сообщение от lau
на "-1" множим
мда..
юзай блок SUB
A = 0
B* = x
на выходе -х


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 15:08   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: модуль числа

мля, с вами тут савсем дураком станешьь..

avas, че голову морочите? есть блок ABS - это и есть модуль.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль Pon4eg Связь с внешним миром 17 30.10.2018 13:54
Как убрать модуль расширения chaos1727 SMLogix 7 01.11.2016 14:55
Размер шрифта Элемента "Ввод числа" и вывод числа в Smart Sokura SMArt 5 23.10.2015 16:20
(2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами" Arsie Сообщения об ошибках 0 31.01.2013 18:29
Сохранение программы Pixel-12 на модуль памяти Upiter Вопросы о Pixel 4 29.08.2011 20:18


Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023