|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.07.2012, 13:11 | #1 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Использование датчиков Т на Pixel
Возможно ли подключать к Pixel датчики отличные от Pt1000 и NTC, к примеру Ni1000tk5000, используя стандартный макрос аналоговых входов.
|
20.07.2012, 13:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
Не стесняйтесь, зайдите внутрь макроса, почитайте список поддерживаемых датчиков. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.08.2012, 13:48 | #3 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Спасибо.
В сами макросы заходил и не раз. Просто смущало то что в описании аналоговых входов Pixel написано "термодатчики Pt1000/Ni1000", а на SMH "универсальные входы". Мало ли какие могут быть тонкости в мозгах контроллеров. Вот и поселилось в моей голове сомнение, хотя уж подключил и проверил работоспособность и значения походили на правду, но хотелось быть уверенным на 100%. |
02.08.2012, 16:11 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2012, 13:27 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Если вычесть число соответствующее сопротивлению проводов, то результат тоже будет приемлемый.
Доп число можно получить если подключить магазин сопротивления. Вопрос. Если замкнуть провода на датчике температуры накоротко, будет ли соответствовать число на входе дополнительному числу, равному сопротивлению проводов? Для чего нужно - при наладке, замкнул и сразу получил нужное число. Датчики 100П нужны для измерения температуры уходящих газов при диапазоне до 500 С. 1000 Ом имеют диапазон до 200 С. |
03.08.2012, 15:09 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2012, 15:34 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
На каком сопротивлении начнется повышение абсолютной погрешности?
Мне надо, чтобы погрешность (абсолютная) не менялась от 100 до 200 Ом. Есть ли в этом диапазоне заметное изменение? Понятно, что если погрешность не меняется прибавил константу и все. |
03.08.2012, 15:44 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
Соответственно, стоомных датчиков это не касается никаким боком, они на эти сопротивления не выходят. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2012, 15:49 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Спасибо.
|
13.08.2012, 14:35 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
При подключении к входу температуры магазина сопротивления 100 Ом число в SMLogix 1665. Ток через сопротивление 1,13 мА. В стандартном макросе TermoSensor_C_v2-1m(lite), число соответствующее 100 Ом 1597,44. Цифра 1597 соответствует 100 Ом и в файле Расчёт Pixel.xls от 2009 г. Напряжение питания =24В. Вопрос изменились ли параметры настройки аналоговых входов, схема аналоговых входов или попался экземпляр с неправильной настройкой. Причем такие показания по всем входам. Остальные входы при этом отключал. |
|
13.08.2012, 14:42 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
Второе - вы подождали 20 минут перед тем, как сравнивать числа? Ну и третье заключается в том, что я проверю что там сейчас происходит с калибровкой Но само по себе, разница между 1665 и 1597 - 0.1% от диапазона. Стоит ли дёргаться по этому поводу? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.08.2012, 14:47 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Если я правильно понял макрос и настройки остались те же. Тогда так же проверю настройку на 1000 Ом по магазину.
|
13.08.2012, 16:24 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
1665-1597=68 единиц Если брать датчик 1000 Ом диапазон от 0 до 100 С составляет 23961-15974 = 7987 единиц, или 79,9 единиц/градус 68 единиц это абсолютная погрешность 0,86 С. Диапазон у 1000 омных датчиков до 200 С. Относительная погрешность 0,43%. Менее 0,1% получается только на диапазоне более 860 С. Для 1000 Ом 0,86 С неплохо. Тем более учитывая, что на 100 Ом у Вас погрешность не нормируется. Для 100 Омных датчиков это будет уже 8,6 С. Значит экземпляр с "неправильной настройкой" определение не подходит. У меня вопрос еще был. Были ли изменения в настройках. Если не было изменений, то далее все решается просто. Немного отнять еще немного умножить и все. Или поставить вместо 1597 - 1665, а вместо 2391 - 2284. |
|
13.08.2012, 17:18 | #14 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
Цитата:
При ошибке в 2 отсчёта АЦП я, честно говоря, сомневаюсь в целесообразности сего мероприятия, т.е. выяснения что там и как. Вы прибору дали прогреться и установили вертикально? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
13.08.2012, 17:56 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Стоит вертикально, прогревался 3 часа.
Если это дело не 0,5 минут, то разбираться нет необходимости. Остается единственное пожелание сформировать описание технических характеристик в соответствии с измеряемой величиной и диапазоном. Мы измеряем градусы (Омы). А погрешность в руководстве почему то в вольтах. |
14.08.2012, 10:55 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование датчиков Т на Pixel
Цитата:
Измеряем-то мы падение напряжения на датчике, поэтому в погрешностях указаны вольты. Нужно будет пересчитать в омы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|