Описание: Если на выключенном SMH-2G заменить батарейку и положить контроллер "на полку" на неделю, то батарейка полностью разрядится.


Решение 1:

Действия при замене батарейки в 2G:

1. Вынуть старую батарейку
2. Вставить новую батарейку
3. Обязательно включить питание
4. Подождать 2 секунды

Контроллер готов к работе.

Решение 2: Заменить батарейку при включенном питании контроллера.

На данный момент ведутся работы по упрощению процедуры замены.