Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.08.2021, 13:50 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
19.08.2021, 14:07 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Кнопку "форматировать" нажимаете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2021, 14:14 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
19.08.2021, 14:24 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Если дело не в этом, то контроллер в ремонт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2021, 14:29 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
|
|
19.08.2021, 14:38 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Запустите контроллер с нажатым сбросом, переведите его в режим программирования насильно. В РЭ там поточнее всё описано.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2021, 14:44 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
Добавлено через 5 минут Арсений, в РЭ нет инструкций как перевести в режим программирования, там только сброс в заводские |
|
19.08.2021, 15:02 | #39 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
Подождать 30 сек. Зажать кнопку Подать основное питание Подождать >=1 сек. Отпустить кнопку __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.08.2021, 15:06 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
19.08.2021, 15:37 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
|
19.08.2021, 15:48 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Да, конечно. Контроллер умирать не должен!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2021, 16:13 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Я пытался его умертвить - не получилось.
Только была авария "Ошибка kernel", но она никак не повлияла. Кстати, заметил что если выключить ПЛК на 30>= секунд, то при включении лампа сначала горит белым (примерно 300мс) и только потом загорается зелёным. |
19.08.2021, 16:20 | #44 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
Возможно, у вас какой-то ранний Матрикс с ранней же прошивкой супервизора питания. Форматировали, обновили, проблема и порешалась. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.08.2021, 16:58 | #45 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
Цитата:
Возможно до этого не получалось обновить супервизор, не знаю... |
|
19.08.2021, 17:30 | #46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.08.2021, 12:39 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Сегодня опять вылезла ошибка что низкое напр. питания. Я её просто запретил.
|
21.10.2022, 15:44 | #48 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Здравствуйте, появляются ошибки по питанию, фото прилагаю. При этом все время разные модули. После появления ошибки все работает штатно, а бывает связь между FMR и Trim пропадает. Ошибки могут появиться в разные моменты, закономерность пока не обнаружил. К FMR подключены 6 модулей, фото прилагаю.
|
21.10.2022, 15:57 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
А какое напряжение на клеммах контроллера? AC/DC?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.10.2022, 16:32 | #50 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
24,3В DC
|
21.10.2022, 20:52 | #51 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Лучше бы два FMR и 4 MRL. Чуть дороже, но глюков с питанием MRL не было бы.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.10.2022, 11:08 | #52 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Если бы знал, что будут глюки, конечно так и сделал…исходя из вашего опыта, больше двух модулей MRL лучше не подключать к одному FMR?
|
23.10.2022, 01:25 | #53 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Цитата:
Но есть старая привычка иметь запас по мощности источника питания. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
23.10.2022, 07:04 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
причём трехкратный
|
24.10.2022, 11:11 | #55 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
На фмр при этом индикация аварии происходит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.10.2022, 12:10 | #56 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
И обновляли ли ПО модулей и фмр из актуального фмрконфигуратора?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.10.2022, 12:54 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Отключите все разъёмы от MRL, ситуация повторяется? Есть версия, что у вас что-то где-то там коротит. Ладно питание, но и связь не в норме.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.10.2022, 15:11 | #58 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Это тот же трим и те же модули? https://forum.segnetics.com/showthre...8184#post78184
Можете также фото ваших подключений показать? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.10.2022, 11:01 | #59 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
нет, только в журнале аварий TRIM + красный индикатор TRIM
Добавлено через 1 минуту периодически обновляю, вчера опять обновил. версия 1.3.3 |
25.10.2022, 11:10 | #60 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аварии MTB после сброса по питанию (решено)
Да можно сколь угодно обновлять. Запаса по питанию практически нет.
Проблемы по питанию при включении очень вероятны. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |