Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.07.2020, 09:12   #1
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема при загрузке проекта

Добрый день.
SMH2Gi уже 5 лет "трудится" на объекте. Периодически обновляли прошивку по мере выявления багов.
Сегодня при попытке поменять прошивку столкнулся с тем, что прошивка заливается в контроллер, сам контроллер перезагружается, но SMLogix зависает с надписью "Подождите... Идет загрузка данных...". И все, далее ничего не происходит.
SMLogix не реагирует ни на что. Не выключить не свернуть.
Перезагружаю комп. Пытаюсь подключиться для отладки - пишет проект не совпадает и т.д.
Подскажите в чем может быть причина.
То что прошивка в контроллере все таки заменена вижу по изменению в работе, отсюда сделал вывод, что прошивка все таки прошла успешно.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 09:43   #2
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

а можно вопрос? зачем постоянно обновлять прошивку на контролере, который 5 лет трудится на объекте?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 10:32   #3
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
а можно вопрос? зачем постоянно обновлять прошивку на контролере, который 5 лет трудится на объекте?
На этот вопрос я ответил изначально. Выявлялись баги, вносились исправления.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 11:00   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Добрый день.
Сегодня при попытке поменять прошивку столкнулся с тем, что прошивка заливается в контроллер, сам контроллер перезагружается, но SMLogix зависает с надписью "Подождите... Идет загрузка данных...". И все, далее ничего не происходит.
Вы обновляли или форматировали? Если первое, то форматировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 11:24   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Какой лоджик используете?

Подключаетесь к 2Gi напрямую(т.е. в вашей сети только ваша система и контроллер)? Настройки сети в лоджике и в контроллере после загрузке совпадают?

Пришлите логи лоджика(настройки - открыть папку с логами): сначала удалите логи, потом загрузите проект, потом скопируйте сформированные логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 13:43   #6
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы обновляли или форматировали? Если первое, то форматировать.
Не понял ничего.
Что значит обновлял или форматировал?
Я просто пытался загрузить прошивку с проектом в контроллер. Причем не однократно это делал ранее.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой лоджик используете?

Подключаетесь к 2Gi напрямую(т.е. в вашей сети только ваша система и контроллер)? Настройки сети в лоджике и в контроллере после загрузке совпадают?

Пришлите логи лоджика(настройки - открыть папку с логами): сначала удалите логи, потом загрузите проект, потом скопируйте сформированные логи.
После того как началась "свистопляска" скачал "свежий" ЛОДЖИК. Не помогло.
2Gi и ноут в локалке. Если бы настройки сети не совпадали то ЛОДЖИК не увидел бы 2Gi.
Фишка в том, что прошивка меняется ...
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 15:02   #7
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Вернулся с объекта. Взял другой 2Gi. В локалке офиса попытался с ноут бука проделать ту же операцию (залить программу). Получил тот же результат. ЛОДЖИК виснет.
Решил по пробовать со стационарного компа залить программу. Не проходит компиляция. Пишет "Сбой при компиляции SMArt.
Что за полтергейс?


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой лоджик используете?

Подключаетесь к 2Gi напрямую(т.е. в вашей сети только ваша система и контроллер)? Настройки сети в лоджике и в контроллере после загрузке совпадают?

Пришлите логи лоджика(настройки - открыть папку с логами): сначала удалите логи, потом загрузите проект, потом скопируйте сформированные логи.
Подскажите куда Вам прислать логи.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 15:29   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Не понял ничего.
Что значит обновлял или форматировал?
Я просто пытался загрузить прошивку с проектом в контроллер. Причем не однократно это делал ранее.
Давайте разберемся с определениями и дальше будем им следовать. У контроллера есть "прошивка" - firmware, ПО самого контроллера. ПО контроллера вы можете переустановить с помощью операций форматирования и обновления. Вы же говорите о загрузке прикладного проекта.

Вам скачать фулл версию последнего лоджика, подключить контроллер по ethernet и usb, установить драйвера для 2Gi(описано в справке) и отформатировать контроллер, после этого попробовать загрузить проект.

Логи можете выложить либо здесь, либо там, где я их смогу скачать(ссылку оставить здесь), также приложите ваш проект.

И хотелось бы получить ответы с точным указанием версий, после форматирования контроллера:

Какой лоджик используете?
Какая версия ПО контроллера(системное меню - конфигурация - установленное ПО)?
Настройки сети контроллера и компьютера


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 16:03   #9
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Да с определениями оно веселее.
Лождик самый свежий! По ethernet подключил, а вот по USB не выходит. Согласно справки от имени администратора пытаюсь запустить wd_install_4NT , но ничего не происходит. Диспетчер устройств показывает - UNKNOWN DEVICE
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 16:36   #10
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

ЛОДЖИК: 3.32.0084
Версия ПО:
kernel 2.6.29.860
libs 0.1.786
logix 0.267.153
menu 1.0.906
modem 0.1.821
qtlibs 0.1.760
skipper 0.1.1004
software 256.762
sql 0.0.770
templatelite 1.1.758

Пробую загрузить проект с рабочего компьютера. Выскакивает ошибка "Сбой при компиляции SMArt".
ЛОГИ:
https://yadi.sk/d/X32NPeg3zX7Dlg
https://yadi.sk/d/privih3Q-puwgg
https://yadi.sk/d/1VH5oBlzY6fnhA
Проект:
https://yadi.sk/d/XMri_MdFlrh9_g


Добавлено через 14 минут


Пробую загрузить проект из ноутбука.
Компиляция проходит нормально.
В контроллер проект загрузился.
Но в лождике "висит" надпись "Подождите ... Идет загрузка проекта ...". И все. Соответственно ни отладку произвести не проргамму (лоджик) закрыть.
Елиственная возможность либо reboot компьютера либо из под диспетчера задач принудительно закрыть.
ЛОГИ:
https://cloud.mail.ru/public/PnLV/2ScHLZnZj
https://cloud.mail.ru/public/4iRa/KmVEYkSun
Проект без изменений.


Добавлено через 19 минут


Не правильно написал.
Из под диспетчера задач снимаю задачу "SM_SERV_EXE Module (32 бита)".
После этого можно ЛОДЖИК закрыть!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 17:11   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Попробуйте загрузить пустой проект, тоже не загружается с отладкой?

Какая у вас система?

Приложенный проект у меня в последнем лоджике загрузился без ошибок.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 24.07.2020 в 17:27
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 01:10   #12
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

я так понимаю, автор топика путает прошивку с проектом. проект периодически , с обнаружением багов правит и перезаливает в контролер, пока, на каком то этапе не столкнулся с несовместимостью собственной прошивки контролера и новой версии лоджика.
Ту два варианта, либо крестик снять, либо трусы одеть либо править проект в старой версии лоджика ( 3.28) либо менять прошивку ( с форматированием контролера) из под нового лоджика
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 04:27   #13
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
я так понимаю, автор топика путает прошивку с проектом. проект периодически , с обнаружением багов правит и перезаливает в контролер, пока, на каком то этапе не столкнулся с несовместимостью собственной прошивки контролера и новой версии лоджика.
Ту два варианта, либо крестик снять, либо трусы одеть либо править проект в старой версии лоджика ( 3.28) либо менять прошивку ( с форматированием контролера) из под нового лоджика
Крестик и трусы на своих местах.
Форматирование уже провел, прошивку тоже.
Обратите внимание, пишу: на одном компе проект грузится, но не завершается процесс в ЛОДЖИКЕ, а на втором компе не проходит компиляция, жалуется на SMArt. В первом случаи win10, а во втором win7.
Причем и на одном и на втором компе ранее все работало!


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте загрузить пустой проект, тоже не загружается с отладкой?

Какая у вас система?

Приложенный проект у меня в последнем лоджике загрузился без ошибок.
Попробую пустой.
А что насчёт ошибки SMArt?
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 06:35   #14
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

На компьютере (win7) пустой проект загрузился без проблем. Далее создал один экран с текстом. В результате - ошибки, "Сбой при компиляции SMArt" и "Компиляция не удалась".
Причем эта ошибка возникает даже если "экран" на поляну не вытаскиваешь.
Антивирус - отключен.
Изображения
Тип файла: png Сбой при компиляции SMArt.png (169.3 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: png Компиляция не удалась.png (174.5 Кбайт, 15 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 07:14   #15
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Экспериментирую далее.
Обнаружил.
Создал проект - управлять светодиодами. Все работает. Добавил экран в котором сделал вывод числа - работает. Как только пытаюсь выводить текс - появляется ошибка компиляции SMArt.
Далее. Снес ЛОДЖИК 3,32, поставил 3,30. Все повторяется.
Ума не приложу. При этом антивирус отключен.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 07:57   #16
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Далее. На ноутбуке (лохматых времен) ХР установлен ЛОДЖИК 3.26.0308. Все компилируется и загружается без проблем. Правда более свежие релизы проектов не открываются из-за того, что создавались в более поздних версиях ЛОДЖИКа.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 08:50   #17
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Ошибка компиляции SMArt решилась запуском программы ЛОДЖИК под администратором. Странно - ранее на это даже не обращал внимание.
Но осталась проблема с тем, что загрузим проект ЛОДЖИК не переходит в режим отладки. Бесконечно "висит" надпись "Подождите... Идет загрузка данных". На компах с win7 и win10.
Как ранее писал выйти из ЛОЖДИКА можно лишь принудительно остановив процесс "SM_SERV_EXE Module" в диспетчере задач.
Изображения
Тип файла: jpg ПОДОЖДИТЕ.jpg (170.3 Кбайт, 26 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 12:02   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
сначала удалите логи, потом загрузите проект, потом скопируйте сформированные логи.
В ваших логах и 3.32 и 3.30 версия,много лишней информации. Удалите начисто софт(именно через uninstall), установите заново, от администратора, проверьте, что папка с логами пуста, после этого сделайте одну попытку загрузки и прикрепите логи.

Цитата:
2Gi и ноут в локалке. Если бы настройки сети не совпадали то ЛОДЖИК не увидел бы 2Gi.
Исключите других участников, подключитесь к контроллеру напрямую.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 12:28   #19
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В ваших логах и 3.32 и 3.30 версия,много лишней информации. Удалите начисто софт(именно через uninstall), установите заново, от администратора, проверьте, что папка с логами пуста, после этого сделайте одну попытку загрузки и прикрепите логи.



Исключите других участников, подключитесь к контроллеру напрямую.
Уладил ЛОДЖИК через uninstall. Установил ЛОЖДИК из под админа. Захожу в папку логов - а там логи присутствуют, хотя еще проект ни разу не загружал. Что делать?


Добавлено через 9 минут


Руками чистил папку с логами!!!
Потом установил ЛОДЖИК.
Смотрите логи.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 12:40   #20
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Что то не захотели лог файлы загружаться.
Запихнул в один архив.
Вложения
Тип файла: rar SMLogix.rar (15.3 Кбайт, 11 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 12:52   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Напрямую подключиться попробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 14:27   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Экспериментирую далее.
Обнаружил.
Создал проект - управлять светодиодами. Все работает. Добавил экран в котором сделал вывод числа - работает. Как только пытаюсь выводить текс - появляется ошибка компиляции SMArt.
Далее. Снес ЛОДЖИК 3,32, поставил 3,30. Все повторяется.
Ума не приложу. При этом антивирус отключен.
Очень советую для 2Gi остановиться на версии 3.28.

А вот из 3.32 его поддержку вообще лучше исключить.
Там и в 2Gi_Kernel старье с рождения болтается...

Цитата:
Что то не захотели лог файлы загружаться.
Запихнул в один архив.
Заинтересовали эти логи, хотя проект загрузился и запустился без проблем (правда с авариями MP и МС естественно). Да и ПО на контроллере последнее.

Но посмотрел лог и ужаснулся - сплошные ошибки парсинга. И никаких сообщений об ошибках!
Что в итоге компилируется непонятно. В 28-й все красиво даже под VMware

Вложение 8143 Вложение 8144

Последний раз редактировалось ATS, 27.07.2020 в 14:45
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 14:28   #23
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напрямую подключиться попробовали?
На прямую пробовал.
Пробовал на объекте где совершенно другая сетка ...
Пробовал в локалке своего офиса...


Добавлено через 19 минут


Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Очень советую для 2Gi остановиться на версии 3.28.

А вот из 3.32 его поддержку вообще лучше исключить.
Там и в 2Gi_Kernel старье с рождения болтается...

Заинтересовали эти логи, хотя проект загрузился и запустился без проблем (правда с авариями MP и МС естественно). Да и ПО на контроллере последнее.

Но посмотрел лог и ужаснулся - сплошные ошибки парсинга. И никаких сообщений об ошибках!
Что в итоге компилируется непонятно. В 28-й все красиво даже под VMware

Вложение 8143 Вложение 8144
Возможно это решение. НО. Я уже открывал проект в 3,32. Теперь он в 3.28 не станет открываться!!!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 14:52   #24
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
НО. Я уже открывал проект в 3,32. Теперь он в 3.28 не станет открываться!!!
Пробовали сохранить в старом формате? В некоторых версиях лоджика видел такую функцию при сохранении. Можно выбрать 28 или 27 лоджик.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 14:53   #25
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Вот ведь странность еще в том, что новый проект создаешь и без проблем загружаешь. Естественно новый проект аля светодиоды включить/выключить.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 15:03   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Возможно это решение. НО. Я уже открывал проект в 3,32. Теперь он в 3.28 не станет открываться!!!
Так сохраните его в формате 28-й. Я так и делал.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Вот ведь странность еще в том, что новый проект создаешь и без проблем загружаешь. Естественно новый проект аля светодиоды включить/выключить.
Со Смартом? Проблемы где-то там.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 15:11   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Возможно это решение. НО. Я уже открывал проект в 3,32. Теперь он в 3.28 не станет открываться!!!
Если бы эта проблема была в лоджике, она бы повторилась и у нас, но вы напишите, как попробуете из 3.28.

Цитата:
Но посмотрел лог и ужаснулся - сплошные ошибки парсинга. И никаких сообщений об ошибках!
Что в итоге компилируется непонятно. В 28-й все красиво даже под VMware
За это спасибо, логи почистим, но не это корень проблемы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 15:15   #28
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

А можно на комп поставить два лоджика? Если можно то как это сделать???
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 15:17   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
За это спасибо, логи почистим, но не это корень проблемы.
Да я не про чистку логов.
Это два моих лога для 28-й и 32-й. В обоих случаях проекты скопилировались, загрузились и подключились в отладке. Без ошибок!

Но в 28-й чистенький лог, а 32-й каша из сплошных ошибок парсинга.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 15:17   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
А можно на комп поставить два лоджика? Если можно то как это сделать???
не нужно, лучше через ВМ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024