|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.08.2023, 15:08 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Замена FMR
День добрый! Вышел из строя модуль FMR он подключен по MTBus к SMH4. Так вот в чем вопрос: Как настроить(сконфигурировать) FMR модуль чтобы он заработал по шине MTBus не имея контроллера?
|
17.08.2023, 15:25 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Он же вышел из строя, его по идее вообще нельзя сконфигурировать. Он нерабочий.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2023, 15:44 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Видимо имеется ввиду, взять со склада новый ФМР, сконфигурить его, отправить на объект. Смш4 на складе нет.
|
17.08.2023, 15:45 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Ну если так, то никак конфигурировать его не надо. Конфигурация сидит в SMH4. Он её загрузит в FMR при первом подключении. Переключатель адреса только проверить, чтобы в нулях был.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2023, 15:57 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
|
17.08.2023, 16:01 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Возможно вместе с FMR повредился и порт системной шины на SMH4. Ошибка именно нет связи или всё же несовпадение модели FMR с заданной?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2023, 16:08 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Модель FMR 1 в 1 как и вышедшая из строя. Ошибка в системном меню : Нет связи MBus1. На ФМР-ке световой индикации (синий светодиод MR) нет
|
17.08.2023, 16:22 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Индикатор питания горит? FMR подключен в боковой порт (COM3) или в порт снизу контроллера? На самом FMR используется СОМ1?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2023, 16:22 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Индикатор питания горит (i). На ДИНы ФМР-ка реагирует. ФМР-ка(СОМ1, адреса в 0, терминаторы в ОФФ) подключена к СМШ(СОМ3) |
|
17.08.2023, 17:37 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Замена FMR
Цитата:
Выясняется форматированием и загрузкой программы заново. Если не помогло - порт на 146% мёртв. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|