Доброе утро.
Trim 5
Matrix 1021
Через форматирование все обновлено.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано самопроизвольное появление журнала аварий, при попытке сменить уставку, режим работы или время года. Даже при на нажатии на пустую область экрана.
Trim 5 заземлен.

https://cloud.mail.ru/public/QTSX/gsr1H2Dn4
alex_mw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 10:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5

Цитата:
Сообщение от alex_mw Посмотреть сообщение
Trim 5 заземлен.
Можете уточнить, каким именно образом заземлён Трим5?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 11:05   #3
alex_mw
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5

От клеммы пульта G на заземление щита управления ПУ
alex_mw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 11:55   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5

Цитата:
Сообщение от alex_mw Посмотреть сообщение
От клеммы пульта G на заземление щита управления ПУ
На эту клемму строго нельзя подключать ни проводник PE, ни проводник N.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3044


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2023, 08:18   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На эту клемму строго нельзя подключать ни проводник PE, ни проводник N.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3044
Недавно мне вот это помогло:
"Главное клемму "C", где рядом "D+ и D-" разъема заземлить.".
Самопроизвольные нажатия и нажатия не на ту кнопку исчезли.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2023, 22:35   #6
alex_mw
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5

Наверное Вы перепутали с клеммой G.
В любом случае спасибо всем за помощь, буду пробовать.
Изображения
Тип файла: png 2023-10-15_212001.png (66.3 Кбайт, 33 просмотров)
alex_mw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 08:38   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5

Цитата:
Сообщение от alex_mw Посмотреть сообщение
Наверное Вы перепутали с клеммой G.
В любом случае спасибо всем за помощь, буду пробовать.
Да клеммы G рядом с D+ и D-. Вообще скопировал чужое сообжение с форума, где автор вот так ее обозвал. Мне помогло прям хорошо.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024