Доброго дня.

Встала задача - перенести собственную старую прогу с SMH2 на SMH4. Как я понимаю, вопросы к FBD не возникнут, а вот ко всему остальному...

Существует ли какой-то порядок или уже описанный гайд по переносу, чтобы заново весь HMI не перерисовывать/пересвязывать?
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 19:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос проги с SMH2 на SMH4

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
Доброго дня.

Встала задача - перенести собственную старую прогу с SMH2 на SMH4. Как я понимаю, вопросы к FBD не возникнут, а вот ко всему остальному...

Существует ли какой-то порядок или уже описанный гайд по переносу, чтобы заново весь HMI не перерисовывать/пересвязывать?
Если были завязки на цифровые кнопки, то кнопки исчезнут. Остальное всё в лоб перенесётся с поправкой на размер экрана. Если вывод выполнен на SCREEN(), то вообще всё в лоб промасштабируется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.08.2023, 19:47   #3
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перенос проги с SMH2 на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если были завязки на цифровые кнопки, то кнопки исчезнут. Остальное всё в лоб перенесётся с поправкой на размер экрана. Если вывод выполнен на SCREEN(), то вообще всё в лоб промасштабируется.
ОК, все получилось, ожидал двухдневного гемора (ранее работал только с 2G), а сейчас шрифты и цвета подправлю, да вроде как и все!
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 10:21   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос проги с SMH2 на SMH4

У меня при переносе кроме экранов (были сделаны в SMArt) вроде бы отвалился блок с управлением подсветкой. Но это вообще не проблема. Замена на новый блок и настройка.
И аппетит приходит во время еды и с учетом большого и цветного экрана SMH4 95% "старых" экранов были переписаны и сделаны гораздо красивее. Добавлены новые экраны и т.д. и т.п.
Оборотная сторона - SMArt начал сильно тормозить, но это уже совсем другая история.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024