Добрый вечер.
При включение на запуск появляется сообщение прогрев , затем через некоторое время пару мин. наверно, включается работа. При этом все температура обратки установлена достаточно высокой (больше чем требуется по графику). Проверяю на столе, имитируя температуру.
Привод трехпозиционный. Конструкторская программа приточка с вод. калорифером.

Последний раз редактировалось Neowise, 13.11.2020 в 16:50
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 16:35   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

А вам нужен график прогрева? Независимо от ответа, вам нужно его просто настроить в меню настроек.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 16:52   #3
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Я его настроил.
При включение пуска появляется надпись прогрев, клапан открывается, но не совсем понятно. что именно прогревается, т.к. Тобратки выше чем требуется по графику прогрева.
Вопрос в том . что так и должно быть ?

Насколько понял это связано с режимом запуска, например 2.

Раньше не имел дела с трехпоз приводами в конструкторе. Для программы с аналоговым приводом надпись прогрев была связана с прогревом обратки.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2020 в 11:41
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 17:44   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

Какая наружная температура в момент прогрева и какие значения для графика в настройках выставлены?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 18:52   #5
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

Наружная +8
график -15*С (40*С)
- 40*С (70*С)
Обратка 40*С или любая другая выше значения обратки по графику.
Что такое прогрев обратки мне известно.
Нужно для себя уяснить , что означает надпись прогрев, если прогрев обратки не требуется( например обратка выше графика).
Пока гипотеза, что это связано с методами запуска, отличными от метода 0. В методе 0, надписи нет, в методе 2 есть.
Хочу понять с чем связана продолжительность индикации надписи "прогрев".
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 19:03   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

Приложите проект


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 19:13   #7
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

Программа
Вложения
Тип файла: rar Форум.rar (1.55 Мбайт, 14 просмотров)
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2020, 09:24   #8
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Скажите пожалуйста ,

есть ли методика или рекомендации по настройке трехпозиционного привода при работе с конструкторской программой (приток с вод. калорифером) ?

Касательно продолжительности надписи прогрев при запуске по методу 2, насколько понял- это время хода клапана , установленное в меню.

del

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2020 в 11:41
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 11:47   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Пока гипотеза, что это связано с методами запуска, отличными от метода 0. В методе 0, надписи нет, в методе 2 есть.
Хочу понять с чем связана продолжительность индикации надписи "прогрев".
Вы бы вместо построения гипотез документацию на ВоКал почитали

Регуляторы тут: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:36   #10
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

Вопрос о том , что регулировать в меню конструкторской программы для трех поз. привода (открыть/закрыть).
В меню нет ПИ коэффициентов. Чисто в познавательных целях.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:42   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа программы с трехпоз приводом.

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Вопрос о том , что регулировать в меню конструкторской программы для трех поз. привода (открыть/закрыть).
В меню нет ПИ коэффициентов. Чисто в познавательных целях.
ПИ-коэффициенты рассчитываются автоматически. Нужно только правильно задать настройки в секции меню водяного калорифера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024