модем не обнаружен.

Код:
kernel	2.6.29.699
libs	0.1.625
logix	0.266.7
menu	1.0.745
modem	0.1.660
qtlibs	0.1.599
skipper	0.1.843
software	265.601
sql	0.0.609
templatelite	1.1.594
Код:
root@192.168.1.192:~#  cat /proc/bus/usb/devices

T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
S:  Manufacturer=Linux 2.6.29.1-rt4 ehci_hcd
S:  Product=Freescale On-Chip EHCI Host Controller
S:  SerialNumber=mxc-ehci.2
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms

T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=12d1 ProdID=15e7 Rev= 1.02
S:  Manufacturer=MOBILE
S:  Product=MOBILE
S:  SerialNumber=0123456789ABCDEF
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=  2mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us
что еще посмотреть?

p.s. с другим модемом на том же 2Gi связь есть. тоже мтс, старенький, разлоченный E1550


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
модем не обнаружен.

что еще посмотреть?

p.s. с другим модемом на том же 2Gi связь есть. тоже мтс, старенький, разлоченный E1550
Модем виден как флешка, т.е. не определился как модем или не переключился в режим модема.

Нужен отладочный лог, в котором будет видно, как вы засунули модем в порт и следующие пару минут - как контроллер обработал это подключение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 18:30   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модем виден как флешка, т.е. не определился как модем или не переключился в режим модема.

Нужен отладочный лог, в котором будет видно, как вы засунули модем в порт и следующие пару минут - как контроллер обработал это подключение.
включить отладку в системном меню?
p.s. по какому пути их потом скопировать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 18:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
включить отладку в системном меню?
p.s. по какому пути их потом скопировать?
Да, включить отладку, затем воткнуть модем. Через пару минут убрать модем и воткнуть флешку и выбрать "Сохранить журнал отладки".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 19:24   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, включить отладку, затем воткнуть модем. Через пару минут убрать модем и воткнуть флешку и выбрать "Сохранить журнал отладки".
ok. сделаю


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:26   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ok. сделаю
вот. два раза.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот. два раза.
мне бы до завтр.утра определиться.. извините.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 17:55
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:08   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот. два раза.
Модем определяется, конфигурируется, выходит в сеть, получает IP и даже начинает передавать и принимать данные, но через 11 секунд неожиданно отваливается от контроллера.

Далее через пару секунд заново определяется на USB, но в каком-то порезанном виде: не все части модема видны. Попытка повторной инициализации безуспешна.

То ли питания он жрёт столько, что порт не выдерживает, то ли ещё что. Непонятно. Понятно одно - он теряется так, будто его выдернули из разъёма. А потом появляется "полумёртвым".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:23   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модем определяется, конфигурируется, выходит в сеть, получает IP и даже начинает передавать и принимать данные, но через 11 секунд неожиданно отваливается от контроллера.

Далее через пару секунд заново определяется на USB, но в каком-то порезанном виде: не все части модема видны. Попытка повторной инициализации безуспешна.

То ли питания он жрёт столько, что порт не выдерживает, то ли ещё что. Непонятно. Понятно одно - он теряется так, будто его выдернули из разъёма. А потом появляется "полумёртвым".
модем рабочий, на компе проверил еще раз.
проверил на другом контроллере, с виду та же проблема. вот логи.

как проверить питание порта?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 17:56
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:46   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
модем рабочий, на компе проверил еще раз.
проверил на другом контроллере, с виду та же проблема. вот логи.

как проверить питание порта?
Тоже самое.

Проверить можно, разодрав какой-нибудь удлинитель и вставив лампочку на линию питания. Если мигнёт - порт отключается по перегрузке питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 14:11   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тоже самое.

Проверить можно, разодрав какой-нибудь удлинитель и вставив лампочку на линию питания. Если мигнёт - порт отключается по перегрузке питания.
ok. проверю. а как вылечить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 15:14   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: модем МТС 829F

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ok. проверю. а как вылечить?
Внешний хаб с питанием попробовать. Правда тогда вторая беда будет - когда модем повиснет, а он повиснет через день-два точно, не повисающих китайских свистков не бывает, контроллер не сможет его ребутнуть.

Беда это потому, что просто взять и отключить питание хабу не поможет. Он будет пытаться получить питание от контроллера. С висящим модемом питания ему хватит и поэтому перезапуска не произойдёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024