Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой получения данных от датчика.
Имеется стенд в виде SMH4 + MC и калибратор АКИП-2202.

При подключении калибратора на 4 mA на AI в Logix при отладке вижу плавающее число 37.729 (0.02). При изменении mA от 0 до 20, число на входе не меняется - так же плавает на 0.02.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ?
Изображения
Тип файла: png Снимок.PNG (4.6 Кбайт, 52 просмотров)
Xonerlyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 14:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Xonerlyt Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой получения данных от датчика.
Имеется стенд в виде SMH4 + MC и калибратор АКИП-2202.

При подключении калибратора на 4 mA на AI в Logix при отладке вижу плавающее число 37.729 (0.02). При изменении mA от 0 до 20, число на входе не меняется - так же плавает на 0.02.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ?
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть вашу программу и схему подключения калибратора?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 14:39   #3
Xonerlyt
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть вашу программу и схему подключения калибратора?
Проект и схему добавил во вложения.
Калибратор запущен в режиме токовой петли с питанием непосредственно от калибратора.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (7.0 Кбайт, 9 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Ver 0.1.psl.zip (1.10 Мбайт, 15 просмотров)
Xonerlyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 14:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Xonerlyt Посмотреть сообщение
Проект и схему добавил во вложения.
Калибратор запущен в режиме токовой петли с питанием непосредственно от калибратора.
Вроде всё правильно.

Кстати, попробуйте перед проведением новой связи нажать вот этот вот значок:

Безымянный.png

Возможно, вам так больше понравится


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 14:54   #5
Xonerlyt
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вроде всё правильно.
Это, конечно, прекрасно, что все правильно, но что с этим делать ?)))

Может входа мертвые ? Просто такая картина на всех аналоговых входах....

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, попробуйте перед проведением новой связи нажать вот этот вот значок:

Возможно, вам так больше понравится
Да, я об этой кнопочке узнал буквально час назад, когда уже все сделал) Но спасибо)))
Xonerlyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 15:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Xonerlyt Посмотреть сообщение
Может входа мертвые ? Просто такая картина на всех аналоговых входах....
Каково сопротивление входа, включенного в режим измерения тока?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 15:31   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Xonerlyt Посмотреть сообщение
Это, конечно, прекрасно, что все правильно, но что с этим делать ?)))
Для начала померить ток с Вашего калибратора мультиметром.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 15:47   #8
Xonerlyt
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Каково сопротивление входа, включенного в режим измерения тока?
При измерении сопротивления между EXC0 и AIN0 оказывает 8,7 МОм. Между AIN0 и AGND 5,85 kОм
Xonerlyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 15:59   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Xonerlyt Посмотреть сообщение
При измерении сопротивления между EXC0 и AIN0 оказывает 8,7 МОм. Между AIN0 и AGND 5,85 kОм
Значит они горелые. Должно быть порядка 100-120 Ом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 16:15   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит они горелые. Должно быть порядка 100-120 Ом.
Почему? Если с отключенным питанием, то цифры адекватные.

Для проверки переключить вход на 0-10V и подать на вход напругу в этом диапазоне.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.03.2021, 16:38   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почему? Если с отключенным питанием, то цифры адекватные.

Для проверки переключить вход на 0-10V и подать на вход напругу в этом диапазоне.
Хм, вы правы, я не уточнил, что питание должно быть включено.

Xonerlyt, вы проверяли сопротивление на включенном питании контроллера или отключенном?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 08:13   #12
Xonerlyt
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хм, вы правы, я не уточнил, что питание должно быть включено.

Xonerlyt, вы проверяли сопротивление на включенном питании контроллера или отключенном?
Питание было включено + USB для отладчика.

Попробовал сейчас другой модуль - все работает, но сопротивление такое же ( разница есть, но незначительна).

Всем спасибо за участие) Проблема, таки, имела аппаратный характер)))

Остается только вопрос что с первым модулем. Но, как говорил знакомый патологоанатом: вскрытие покажет
Xonerlyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 11:37   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Xonerlyt Посмотреть сообщение
Питание было включено + USB для отладчика.

Попробовал сейчас другой модуль - все работает, но сопротивление такое же ( разница есть, но незначительна).

Всем спасибо за участие) Проблема, таки, имела аппаратный характер)))

Остается только вопрос что с первым модулем. Но, как говорил знакомый патологоанатом: вскрытие покажет
Аналоговые входы МС довольно трудно убить. Они постоянные 36В долговременно выдерживают и броски до 50В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 11:49   #14
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

если в настройках устройства неправильно указать тип мс
(020, 040,) дискретные входы работают, а счетные и аналоговые - нет. проверьте.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 01:13   #15
Xonerlyt
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
если в настройках устройства неправильно указать тип мс
(020, 040,) дискретные входы работают, а счетные и аналоговые - нет. проверьте.
Тип указан верно) Спасибо) Как я и писал выше - был б\у модуль, который как-то убили.

Думаю, тему можно закрывать)))


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для проверки переключить вход на 0-10V и подать на вход напругу в этом диапазоне.
Результат схожий) Просто висит на плавающем числе)))


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для начала померить ток с Вашего калибратора мультиметром.
Забавно, конечно))) Второй АКИП 2202 в режиме измерения подтверждает достоверность первого АКИП'а)))
Они оба поверенные, если что
Xonerlyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 21:32   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со входом 4-20

Цитата:
Сообщение от Xonerlyt Посмотреть сообщение
Забавно, конечно))) Второй АКИП 2202 в режиме измерения подтверждает достоверность первого АКИП'а)))
Они оба поверенные, если что
Ну тут доверяй но проверяй. Ничего забавного.

Цитата:
Как я и писал выше - был б\у модуль, который как-то убили.
С этого надо было начинать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024