По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Вот проект.
Наблюдаете такую же картину (про слейвы в веб интерфейсе)?

по поводу МАП транслятора, сейчас все работает... Может была версия лоджика с ошибкой (какая либо до этого)... Что то у меня не сработало в один момент. Ладно с транслятором вопрос отпал.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2024, 17:36   #92
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Наблюдаете такую же картину (про слейвы в веб интерфейсе)?
Да, принято.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 14:20   #93
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, принято.
Про слейвы, вроде поправили в версии 3.34.0320 в веб интерфейсе, но не все, отображатся 28 из 98 примерно, в системном меню контроллера опять же присутствуют все.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 02:58   #94
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Столкнулся тут с одной неприятной особенностью лоджика. Отлаживаю программу на объекте, после каждой корректировки, перед заливкой, сохраняю программу. При очередной итерации при сохранении лоджик выдал ошибку сохранения. Ну вроде не беда, закрыл, открыл лоджик, загрузил программу. Но установка ведет себя как то странно. Стал разбираться. Оказывается часть констант в программе поменяла значения. Открыл бекап, там все нормально. Поправил в программе. Но все ли выловил, не уверен. Видимо сам механизм сохранения где то сбоит.

При отладке другой установки потребовалась замена макроса. Открываю другую программу, копирую макрос, переношу связи, сохраняю. Макрос работает в основном с modbus переменными. При попытке загрузить программу лоджик ругается на несовпадение связей или что то подобное. Начинаю разбираться. В панели задач ни каких ошибок не появляется. Начинаю разбираться. Лоджик почему то удалил часть связей внутри макроса, включая связи между входами и выходами макроса. Соответственно пропали некоторые входы и выходы у макроса и часть переменных modbus осталось непривязанной. Видимо на это и ругался лоджик. Поправил, вроде заработало. Опять проблемы возникают после сохранения. Видимо сам механизм сохранения где то сбоит.

В обоих случаях версия лоджика 3.34.300


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 03:35   #95
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Уточнение по второй проблеме. Просто в программе скопировал макрос с удаленными связями. В копии все связи есть. Чудеса.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024