Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.02.2022, 09:54   #1
bvi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не отображаются текстовые элементы (нет проблемы)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Заранее извиняюсь, если вопрос уже озвучивался, а я этого не нашел.
Вопрос следующий: при загрузке программы в Matrix 1021-70 на его экранах не отображаются текстовые элементы ни на основном экране, ни на экране настроек, при этом графические элементы (снежинка, ТЭН..) отображаются. Функционирование программы при этом правильное. При загрузке с этого же компа на другой контроллер (pixel) все отображается. После обнаружения проблемы переустановил SMLogix (скачал с этого сайта версию 3.34.0100, деиснталлировал текущую версию, удалил папку SMLogix из Program Files, установил новую версию). Мой компьютер: OS Windows 10, работаю под доменным пользователем без прав администратора, но имеется учетка локального админа, установку производил от имени лок. админа. Загрузку произвожу по USB. Установил тот же SMLogix на свой личный ноутбук (Windows 7), проблемы нет, все текстовые элементы отображаются.
bvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 10:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются текстовые элементы на основном экране

Цитата:
Сообщение от bvi Посмотреть сообщение
Мой компьютер: OS Windows 10, работаю под доменным пользователем без прав администратора, но имеется учетка локального админа, установку производил от имени лок. админа.
Лоджик нормально работает только под той учёткой, под которой устанавливается. Для решения вашей проблемы можно воспользоваться виртуализацией - установите себе там Win7 и делайте с ней что хотите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 06:02   #3
bvi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображаются текстовые элементы на основном экране

Спасибо за ответ! Все правильно, под пользователем, установившем SMLogix все работает корректно. Вопрос закрыт
bvi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024