Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.01.2015, 16:10   #1
spec_yug
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH-2010 проблемы подключения (решено)

Возникли проблемы с подключением к SMH-2010. При попытке подключения по com 1 (RS-485) выводит сообщение "невозможно остановить мастер-устройство". На плате прибора 3 светодиода: 1-й горит постоянно, 2-ой постоянно моргает, 3-й не горит. Контроллер ставился сторонней организацией. В чем проблема и как с ней бороться ?
spec_yug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 проблемы подключения

Цитата:
Сообщение от spec_yug Посмотреть сообщение
Возникли проблемы с подключением к SMH-2010. При попытке подключения по com 1 (RS-485) выводит сообщение "невозможно остановить мастер-устройство". На плате прибора 3 светодиода: 1-й горит постоянно, 2-ой постоянно моргает, 3-й не горит. Контроллер ставился сторонней организацией. В чем проблема и как с ней бороться ?
Нужно подключиться к com2.

Проблем нет, бороться не с чем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 14:03   #3
Anton-KAS
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 проблемы подключения

Arise, а что делать с версией без com2? При этом выводит аналогичное сообщение "невозможно остановить мастер-устройство"
Anton-KAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 16:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 проблемы подключения

Цитата:
Сообщение от Anton-KAS Посмотреть сообщение
Arise, а что делать с версией без com2? При этом выводит аналогичное сообщение "невозможно остановить мастер-устройство"
Значит есть какие-то помехи на линии, которые принимаются конвертером как некий сигнал (как правило, хаотический). Лоджик это видит и выводит сообщение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 22:34   #5
vstanislav
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 проблемы подключения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит есть какие-то помехи на линии, которые принимаются конвертером как некий сигнал (как правило, хаотический). Лоджик это видит и выводит сообщение.
Арсений, прошу вас подсказать. Как быть если порт единственный, и на нем задана карта работы со слейвом. Обмен со слейвом идет, а при попытке подключиться лоджиком вижу сообщение о невозможности остановить мастер-устройство.
vstanislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2010 проблемы подключения

Цитата:
Сообщение от vstanislav Посмотреть сообщение
Арсений, прошу вас подсказать. Как быть если порт единственный, и на нем задана карта работы со слейвом. Обмен со слейвом идет, а при попытке подключиться лоджиком вижу сообщение о невозможности остановить мастер-устройство.
Это помехи. Однопортовый SMH2010 заставить работать мастером невозможно, если программировать его на лоджике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024