|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.03.2019, 07:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подал питание 24в на AI0
По ошибки подал питание 24в на AI0...
Теперь контроллер не видит датчик температуры.( Показывает -60) Что могло выйти из строя? Где искать поломку? Контроллер pixel 2511 02 0 Последний раз редактировалось ИГОРЬ, 21.03.2019 в 08:02 |
21.03.2019, 11:03 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
Вышел из строя аналоговый вход, поломку искать в контроллере.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2019, 21:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
__________________ Саня |
22.03.2019, 10:33 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
Контроллер разобрал, осмотрел визуально все чисто гари нет...
Подскажите что могло выйти из строя |
22.03.2019, 10:46 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
99.9%, что это не починить "на коленке", поэтому наилучшим решением будет отправка в ремонт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2019, 15:44 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
Цитата:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/AIN.png __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... Последний раз редактировалось Fater, 22.03.2019 в 15:58 Причина: Добавил ссылку |
|
23.03.2019, 15:36 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
Цитата:
|
|
24.03.2019, 21:14 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
25.03.2019, 11:31 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
Просмотрел и обнаружил, что на всех аналоговых входах пропало напряжение ( на других контроллерах напряжение есть) Прозвонил vd26, vd42 исправны. На руках есть 4 контроллера такой же модели, с ними сравнению.
Добавлено через 8 минут Пока не могу понять , почему пропало |
25.03.2019, 15:00 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
|
25.03.2019, 15:35 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Подал питание 24в на AI0
|