По умолчанию SMH4 не видится в SMLogix (решено)

Здравствуйте. С Сегнетиксом имею дело впервые. Просто решил попробовать и купил SMH4 0011000 (s/n 504321). Наконец-то дошли руки попробовать.
Ситуация следующая:
- пока только пробовал соединять с компьютером через USB (miniUSB порт SMH4);
- Windows XP SP3 автоматически установила драйвер, указав, что драйвер не проверялся на совместимость с XP. SMLogix при первом сеансе совместной работы с SMH4 его видел - Тест связи показал что таковая есть и IP 192.168.111.2. Я попробовал маленькую-маленькую программку (при нажатии кнопки срабатывает зумер), но SMLogix выдал модальное окно, что не закончена инициализация smconfig, зайдите попозже;
- Windows 10 Pro вроде автоматически установила драйвер, но SMLogix при попытке Теста связи просто пишет нет связи с контроллером через USB. Прописанные на форуме рекомендации по конфигурированию брендамуэра позитива не дали;
- Windows 7 устройство обнаружил, но драйверы не находит;
- После возврата к Windows XP тест связи из SMLogix не дает подтверждения связи с контроллером. Просто пишет, что контроллер через USB не найден.
Прошу вашего содействия, чтобы довести до ума, хотя бы этот первый шаг.
С уважением, Марат.
marat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 11:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 007
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 479 раз(а) в 437 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не видится в SMLogix

Цитата
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. С Сегнетиксом имею дело впервые. Просто решил попробовать и купил SMH4 0011000 (s/n 504321). Наконец-то дошли руки попробовать.
Ситуация следующая:
- пока только пробовал соединять с компьютером через USB (miniUSB порт SMH4);
- Windows XP SP3 автоматически установила драйвер, указав, что драйвер не проверялся на совместимость с XP. SMLogix при первом сеансе совместной работы с SMH4 его видел - Тест связи показал что таковая есть и IP 192.168.111.2. Я попробовал маленькую-маленькую программку (при нажатии кнопки срабатывает зумер), но SMLogix выдал модальное окно, что не закончена инициализация smconfig, зайдите попозже;
- Windows 10 Pro вроде автоматически установила драйвер, но SMLogix при попытке Теста связи просто пишет нет связи с контроллером через USB. Прописанные на форуме рекомендации по конфигурированию брендамуэра позитива не дали;
- Windows 7 устройство обнаружил, но драйверы не находит;
- После возврата к Windows XP тест связи из SMLogix не дает подтверждения связи с контроллером. Просто пишет, что контроллер через USB не найден.
Прошу вашего содействия, чтобы довести до ума, хотя бы этот первый шаг.
С уважением, Марат.

Обойдите первый шаг, подключившись к контроллеру через LAN.

Обычно такой набор проблем у одного человека намекает на какой-либо мешающий работать софт, а проблема в Win7 может показывать на некачественный кабель USB.

Работа SMLogix в WinXP не тестируется уже лет 5-6 точно.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 19:52   #3
marat
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не видится в SMLogix

Сегодня попробовал через LAN - контроллер виден хорошо и стабильно.
Под Windows XP SMLogix не работает нормально. На 10-ке все супер.
Большое спасибо. Буду пробовать дальше.
marat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4 USB-устройство не опознано (решено) dsboss Связь с внешним миром 10 02.06.2022 16:49
SMH4 не подключается к OpenVPN (решено) nizercat SMConnect & SMConfig 0 21.12.2019 11:11
SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено) Max2114 Вопросы о SMH4 25 19.04.2019 14:53
Ядро SMLogix аврийно остановлено (решено) Maxon Вопросы о Trim5 3 30.09.2016 11:12


Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021