Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.08.2018, 17:30   #1
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь Pixel2511(Master) с панелью ОВЕН СП3ХХ (Slave) по TCP

Коллеги, прошу показать пример реально работающего конфига соединения. Сейчас при опросе переменные из панели не читаются, но в панель пишутся.
Я смотрел проект Logix (архив в прикреплении), там ошибка с направлением тегов (в карте слейва "Панель" прописано направление R/W вместо R(in)). Но наладчик утверждает, что смена R/W на R(in) ничего не даёт.
Завтра придётся ехать на объект самому, но хочется подстраховать себя реально работающим примером - достаточно двух битовых переменных - одну на чтение, другую на запись. Заранее бл'рю.
Вложения
Тип файла: zip Pixel_OVEN.zip (1.15 Мбайт, 16 просмотров)
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 17:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel2511(Master) с панелью ОВЕН СП3ХХ (Slave) по TCP

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Я смотрел проект Logix (архив в прикреплении), там ошибка с направлением тегов (в карте слейва "Панель" прописано направление R/W вместо R(in)). Но наладчик утверждает, что смена R/W на R(in) ничего не даёт.
R(out)? Методом исключения, т.к. других вариантов уже нет)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 17:46   #3
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel2511(Master) с панелью ОВЕН СП3ХХ (Slave) по TCP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
R(out)? Методом исключения, т.к. других вариантов уже нет)
Да, точно (Семён Семёныч!). Уже нашёл работающий пример в соседней ветке, спасибо.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024