По умолчанию Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно используя SMConstructor (Heating), на Pixel 1211-02-0 сделать управления ИТП. Два контур: отопление и ГВС.
4 датчика температуры и два клапана с аналоговым управлением 0-10В.
В SMConstructor (Heating) дает только создать 1 контур, 2 контур не активен.
Спасибо.
Taimer81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 11:32   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В

Все правильно, lite версия позволяет создать проект для 12 пикселя только для одного контура.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.02.2021, 11:38   #3
Taimer81
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Все правильно, lite версия позволяет создать проект для 12 пикселя только для одного контура.
А полная версия пишет, что не поддерживает Pixel 1211...
Получается на Pixel 1211 не возможно сделать два контура стандартными средствами?
Taimer81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 11:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В

Цитата:
Сообщение от Taimer81 Посмотреть сообщение
А полная версия пишет, что не поддерживает Pixel 1211...
Получается на Pixel 1211 не возможно сделать два контура стандартными средствами?
Стандартное средство - это SMLogix. Конструкторы - это помощники с каким-то своим ограниченным функционалом.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2695


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 12:38   #5
Taimer81
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Стандартное средство - это SMLogix. Конструкторы - это помощники с каким-то своим ограниченным функционалом.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2695
Вывод: SMконструктор для Pixel 1211-02-0 реализует только 1 контур.
Понял.
Подскажите пожалуйста, может есть готовые проекты ИТП для Pixel 1211-02-0 с 2-мя контурами?
Taimer81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 14:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В

Цитата:
Сообщение от Taimer81 Посмотреть сообщение
Вывод: SMконструктор для Pixel 1211-02-0 реализует только 1 контур.
Понял.
Подскажите пожалуйста, может есть готовые проекты ИТП для Pixel 1211-02-0 с 2-мя контурами?
У меня - нет. Можно сделать обычным Конструктором и нарисовать свой интерфейс основного экрана и задания отопительного графика. Менюшки штатные нормально работать будут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024