Арсений всё работает (покрайней мере 1 установка), есть вопрос можно ли запустить более 15 установок (в конфигураторе максимально 15) и как можно уменьшить кол-во внешних точек а то в максимальной модификации 82 (я посмотрел некоторые мне не нужны, например CO2 и влажность)
soyu22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 16:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоскада для чайника!!!

Цитата:
Сообщение от soyu22
Арсений всё работает (покрайней мере 1 установка), есть вопрос можно ли запустить более 15 установок (в конфигураторе максимально 15) и как можно уменьшить кол-во внешних точек а то в максимальной модификации 82 (я посмотрел некоторые мне не нужны, например CO2 и влажность)
Всё делать руками. Но удаляя какие-либо точки нужно просчитывать итоговый трафик, ибо закон его распределения несколько сложнее обыкновенных сложений и вычитаний.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024