Trim5 ARM + приточка стандартная авария A20 (решено)
Есть Trim5 со стандартным ARM от сегнетикс. Подключен к стандартно сгенерированной генератором от сегнетикса приточной системой. Все работает, но вдруг а журнале ARM на TRIM5 стали выскакивать сообщения A20. Несколько раз.
A таких аварийных сообщений в программе приточной установки не нахожу (максимум присутствует a23...a26, да и то зануленные (никогда не могут быть активными) Откуда A20берется, и что это может значить? |
28.11.2022, 02:10 | #2 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
В конструкторском ПО контроллера (не ТРИМ, а того, с чем ТРИМ работает), в макросе обработки аварий событие А20 задействовано под что-то дополнительное, не предусмотренное конструктором. Видимо, событие в основном контроллере задействовали, а в ТРИМе данное событие переписать забыли.
|
28.11.2022, 10:33 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
Цитата:
а23, а24 и а26 незадействованные есть, а а20 я не увидел! |
|
28.11.2022, 10:36 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
"Разморозка остановкой ВУ". Источник - охладитель.
Действительно, в АРМ написать забыли. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.11.2022, 20:15 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
|
28.11.2022, 22:23 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 28.11.2022 в 22:33 |
28.11.2022, 23:34 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
Цитата:
Тем более конструктор HVAC не генерирует такой код - a20 на входе блока обработки аварий - а я люблю универсальные решения!! |
|
29.11.2022, 00:34 | #8 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
Цитата:
a20.png stat.png Арсений совсем не обманул. Но в журналах недоделки. Цитата:
Но ко всем конструкторам отношусь как к генераторам заготовок. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 29.11.2022 в 00:55 |
|||
29.11.2022, 11:18 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
Не обижайтесь за других) Ваша проблема сейчас решена?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.11.2022, 11:35 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
Разморозка остановкой была реализована, дай бог памяти, году в 2008. То, что вы первый наткнулись на пропущенный текст, говорит о крайне частой востребованности этой функции
Вы сможете сами исправить текст или требуется вмешательство техподдержки? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2022, 17:52 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM + приточка стандартная авария A20 (решено)
Вы меня конечно извините, но, на мой взгляд, эта проблема весьма мелкА, чтобы внепланово резилить из-за этого конструктор с исправлениями.
Ну А20 - ну и хрен с этой А20... Тяжело руками поправить? Я бы даже на форуме не стал бы об этом писать. Я тоже несколько вещей хотел бы поправить в конструкторе - но такова интеграторская участь работать с тем, что есть и пилить это в последующим под свои задачи. Одно дело - критически важные моменты, к примеру, в Лоджике, а другое - визуалка, которую проще простого скорректировать. Вспоминаются ситуации на объектах, когда мне разные люди пытаются объяснить при ПНР, что конструктор работает не так, это не то, то не верно и так далее - ответ весьма короткий: "Вас не устраивает штатная логика работы? Хорошо. Тогда стоимость готового решения возрастает на Х рублей ввиду затрат на работы программиста, который будет разрабатывать именно то ПО, которое Вы хотите". После этого некоторая часть клиентов (около 10%) запрашивало стоимость и никто ни разу не решился оплатить разработку ПО. |
29.11.2022, 18:04 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM + приточка стандартная авария A20 (решено)
Я бы с интересом ознакомился с вашим списком Здесь или на почте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2022, 18:38 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
Спасибо, мы это зафиксировали и поправим.