Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.10.2020, 15:32   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
Thumbs up VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

VNC-сервер для контроллеров SMH4, Trim5 и Matrix. Дублирует на экране вашего компьютера экран контроллера и имитирует нажатия кнопок контроллера, нажатиями от вашей клавиатуры.

Устанавливается как обычный deb-пакет через SMLogix:

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ВНС 1.png
Просмотров: 27
Размер:  16.0 Кбайт

После установки на контроллер немедленно готов к работе.


Доступ к интерфейсу делится на три градации:
  • Полный доступ к контроллеру (F10 - вход в системное меню)
  • Нет доступа к вызову системного меню, но можно взаимодействовать с проектом контроллера - "пользователь"
  • Только просмотр экрана, взаимодействие отключено


Настройка VNC выполняется в SMConfig:

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ВНС 2.png
Просмотров: 31
Размер:  36.2 Кбайт
  1. Открываем адресную книгу
  2. Добавляем пользователя и нажимаем кнопку "Доступ". Можно использовать уже существующего пользователя
  3. Ставим галочку доступа к VNC и уровень доступа к VNC



Подключиться можно любым VNC-клиентом (VNC-вьюером) по IP-адресу вашего контроллера. В случае с Matrix в него должен быть установлен сетевой модуль Ethernet или можно побаловаться через USB-соединение, выяснив выданный IP через тест связи с контролером в SMLogix. Порт VNC во всех случаях: 5900.

Клавиши управления в случае с TRIM5 такие:

Info(F1)
Menu(F2)
Home(F5)
Start(F7)


Тип файла: deb vncsrv_201005_armhf.deb (1.15 Мбайт, 317 просмотров)

Тип файла: deb vncsrv_201105_armhf.deb (1.26 Мбайт, 2543 просмотров)


Работа гарантируется только в контроллерах, отформатированных из версии SMlogix 3.33 и в последствии более новых.
Вложения
Тип файла: deb vncsrv_201105_armhf.deb (1.26 Мбайт, 46 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.03.2024 в 17:52
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 10:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

С конца октября 2020 VNС настройка пользователей вынесена в SMConfig. Также в SMConfig встроен простенький клиент VNC, чтобы посмотреть экран контроллера прямо в браузере.

Для своей работы он требует открытых портов 80, 5900 и 6080.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.11.2022 в 12:00
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024