Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.11.2019, 16:52   #1
munrexio
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Пароль на системное меню

В справке SMLogix есть упоминание о блоке для установки пароля на системное меню. Но по факту в версии 3.30.0259 Я подобного не наблюдаю. Это тестовая функция? Когда ждать в продакшн?
Снимок.PNG
munrexio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 17:05   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на системное меню

Цитата:
Сообщение от munrexio Посмотреть сообщение
В справке SMLogix есть упоминание о блоке для установки пароля на системное меню. Но по факту в версии 3.30.0259 Я подобного не наблюдаю. Это тестовая функция? Когда ждать в продакшн?
Вложение 6888
В 3.32 лоджике уже есть, в 3.30 возможно позже появится.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 17:56   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на системное меню

Цитата:
Сообщение от munrexio Посмотреть сообщение
В справке SMLogix есть упоминание о блоке для установки пароля на системное меню. Но по факту в версии 3.30.0259 Я подобного не наблюдаю. Это тестовая функция? Когда ждать в продакшн?
Хороший вопрос.
Блоки то были до появления Трима и четверки. Их мягко говоря похерили...

Но! При конвертировании проекта с блоками пароля в Трим и SMH4 система на них не ругается. А вот как они себя поведут на контроллере надо проверять.


Добавлено через 27 минут

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В 3.32 лоджике уже есть, в 3.30 возможно позже появится.
Для старичков это и в3.25 было.

А вот 3.32 это первая ласточка от которой даже бету не показывали.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024