Старый 07.09.2009, 22:51   #1
Sinbad
Новичок
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Барьер искробезопасности для EX зон

Нужно измерять температуру во взрывоопасной зоне.
Поскольку температур несколько, то вход 4-20мА отпадает.
Для резистивных входов нашел барьеры искробезопасности,
но они все под 3-х и 4-х проводное подключение.
У кого нибудь был опыт использования барьеров с PIXEL'ом,
с 2-х проводным подключением датчиков через барьеры?
Или с SMH?
Sinbad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 11:22   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Барьер искробезопасности для EX зон

SMH через 3-проводный барьер подключается штатно и без проблем.
Если оборудование монтировать внутри взрывобезопасной оболочки, то от 4-20 мА и даже силового оборудования можно не отказываться.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024