Добрый день!
Пож-ста подскажите как можно перенести скомпилированную программу с SMH 2010 на такой же SMH 2010 (обновить железо).
Возможно уже было, но не нашел.
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 18:43   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (без изменений)

Никак.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 18:55   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (без изменений)

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Добрый день!
Пож-ста подскажите как можно перенести скомпилированную программу с SMH 2010 на такой же SMH 2010 (обновить железо).
Возможно уже было, но не нашел.
если есть проект - то стандартно, если проекта нет, то никак


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 19:07   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (без изменений)

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Добрый день!

Возможно уже было, но не нашел.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3482


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 09:45   #5
GoodDay
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

А безопасно заменить клавиатуру и дисплей без потери программы возможно?
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 11:51   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

А что у вас с ними?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 17:20   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
А безопасно заменить клавиатуру и дисплей без потери программы возможно?
Доводилось менять морду. Успешно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.09.2021, 17:24   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
А безопасно заменить клавиатуру и дисплей без потери программы возможно?
Без проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 18:59   #9
GoodDay
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что у вас с ними?
Добрый день!
На экране промелькивают разные символы в разных местах, быстро. Причем это на нескольких контроллерах. Контроллеры в работе с 2008 года. Думаю дело не в экране. Известный случай? Что делать?
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 20:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Добрый день!
На экране промелькивают разные символы в разных местах, быстро. Причем это на нескольких контроллерах. Контроллеры в работе с 2008 года. Думаю дело не в экране. Известный случай? Что делать?
Зачистить разъём дисплея. Окислился. Мелькание - это ошибки обмена данными с дисплеем. А может быть уже сама электроника дисплея деградировать начинает - зачистка это покажет)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 12:58   #11
Zhidkin.n.v
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

Только для продвинутых товарищей)

[почикано]

Последний раз редактировалось Arsie, 08.02.2023 в 13:14
Zhidkin.n.v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 13:17   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Zhidkin.n.v Посмотреть сообщение
Только для продвинутых товарищей)
У нас не приветствуются рассказы о квантовой механике ученикам начальной школы

Это аллегория, конечно. Но обычно средний автоматчик не отличит резистор от конденсатора. Это не его работа. Техподдержка рассматривает каждый случай отдельно и принимает решение также отдельно для каждого случая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 06:35   #13
Zhidkin.n.v
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Перенос программы на аналогичный SMH2010 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У нас не приветствуются рассказы о квантовой механике ученикам начальной школы

Это аллегория, конечно. Но обычно средний автоматчик не отличит резистор от конденсатора. Это не его работа. Техподдержка рассматривает каждый случай отдельно и принимает решение также отдельно для каждого случая.
Главное, что это возможно после прочтения спецификаций по чипам платы.
Zhidkin.n.v вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024