|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.02.2008, 11:52 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
насколь я понял аналоговые входы для РТ1000 и NTC датчиков притянуты к +5В питанию через ГПТ.
у меня получилось, что для РТ1000 ток = 1,188мА , а для NTC ток = 103,7мкА. Вопросик следущий - это действительно ГПТ, а не резистор? и попутно вопрос про аналоговые выходы. чем обоснована столь малая нагрузочная способность выхода? я грешным делом полагал, что любой интегральный порт способен без особого напряга держать ток в 10..20мА. т.е. вопрос в том - почему? из-за аппаратных ограничений (драйвер АО не позволяет бОльшую нагрузку) или из других соображений (с аппаратной частью всё ок, просто перестраховались на всяк случай) и еще вопрос для датчикого входа формула пересчёта в код АЦП такова? Код = Uвх/Umax*1023*30 чему равно Umax? 2.496V? а еще лучше былоб получить от вас формулу пересчёта сопротивления в код АЦП для каждого типа измерительного входа. Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 13:17 |
09.02.2008, 21:46 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Цитата:
|
|
10.02.2008, 00:10 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
да, я её видел, но мне нужны просто токи ГПТ для РТ и NTC входов, всё остальное найду сам.
|
11.02.2008, 17:42 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Шутку про резистор в 5 вольтам я оценил, смешно.
Генератор в Pixel работают в 2 режимах: 1) совместимом с SMH, это "виртуальный ток" 1.3 мА (фактический 1.1) при диапазоне входа 0..2.5В (факт 2.56В). Т.е. в расчётах нужно брать величины 1.3 мА и 2.5В. 2) для высокоомных датчиков, ток 0.1 мА, напряжение 0..2.56В У SMH проще, у него реальные 1.3 мА и 0..2.5В. По выходам: источник их питания имеет малую мощность. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.02.2008, 20:28 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
ну, резистор можно былоб и на +24В прицепить. встречались мне такого рода ГПТ
100мкА, точно? а не 110? и чегойто немного невкурил - как это "виртуальный"=1,3мА и фактический=1,1мА 200мкА АЦПуха отжирает чтоль? и попутно еще вопросик - АЦП даёт честные 10бит, без оверсамплинга? а он там используется хотяб для фильтрации? или с АЦП код напрямую идет в юзерскую программу без всякой обработки кроме как умноженой на 30 (кста, я так и не понял смысла этого фокуса - просто чтоб число до int-a вытянуть?) |
12.02.2008, 13:33 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Интересно, где это такие "резистивные генераторы" стоят...
Повторюсь: при расчётах опираться на указанные величины, на не то, что замеряется фактически. АЦП сам по себе даёт честные 10 бит. Точность полбита обеспечивается стандартными способами оверсэмплинга. Другое дело, что точность генераторов и опорников на уровне 1%, т.е. один отсчёт туда-сюда. Фильтрация на уровне ядра "логически" отсутствует, т.к. обеспечивает постоянную времени меньшую, чем время цикла программы на лоджике. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2008, 14:36 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
да попадалось как-то.. я про резистивный ГПТ , там правда к 300Вольтам подтянуто было и ограничитель стоял на входе, диодик на питалово +5В. так что в пределах 1..2% точность была
ну да ладно. какой-то у вас шибко "мелкий" оверсамплер стоит, на шести доп.битах, по моему опыту, получается довольно нехилый фильтр, а тут - не похоже, скачет, даж без проводов... а каков он в реале, если не секрет? |
12.02.2008, 17:35 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Мы явно о разных вещах говорим. Я о методе повышения разрядности, вы о фильтрации.
Cкакать на датчике не должно (если только рязряд не переключается, т.е. +-30 в лоджике). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2008, 19:55 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
а разве фильтрация чем-то кардинально отличается от повышения разрядности? те же шарики, только в профиль...
|
14.02.2008, 10:34 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Не совсем, конечно, но по очень большому счёту да
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2008, 16:26 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Сегодня ради интереса подключил на пиксель датчик pt100
задал на входе 2 и вроде нормально показывает темпер. Вопрос- возможно использованиние датчиков pt100 на пикселе, или вы нерекомендуете? |
07.03.2008, 11:35 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Можно, почему нельзя... Только все погрешности вырастают ровно в десять раз (разница между 1000 омами и 100 омами).
Теоретически, pt100 на коротком проводе на Пикселе будет точнее, чем на SMH, но с увеличением длины проводов перевес сильно склонится к SMH. Это произойдёт из-за того, что в SMH применена схема компенсации длины проводов (длина проводов ограничена по большому счёту только помехоустойчивостью, 70 метров - не предел). В Пикселе она отсутствует (длина проводов критична и более 10-15 метров их делать не стоит). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2008, 00:17 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Цитата:
|
|
11.06.2008, 20:18 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Прочитал инструкцию на смш, как сделать токовый вход из термо и 0-10в.
посмотрел инструкцию на пиксель и понял , что на нем походу так неполучится. Это так? |
16.06.2008, 10:40 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Да, это так.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2015, 11:46 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Что бы не плодить темы решил написать в этой. Есть контроллер Pixel 2511, управляет электрической приточкой с датчиком комнатной температуры. Отработал исправно года 2-3. Но что то случилось с одним из AI. Датчик стал показывать температуру -55*С при реальных 24*С. Неисправность датчика исключается, подключал этот датчик на другой AI, все нормально, подключал другой датчик на этот AI - та же песня показывает температуру -55*С при реальных 24*С. Отключил оба датчика и замерял напряжение на обоих AI. На рабочем около 8 В, на дефектном 6 В. С подключенными датчиками примерно то же соотношение. Видимо глюкнул генератор тока. Менять контроллер не стал. Просто переключил датчик на другой AI, благо есть свободные. Вроде все заработало.
Теперь вопросы: 1. Будет ли прогрессировать деградация генераторов тока, или ограничится только дефектным AI? 2. Что могло послужить причиной деградации AI? Сама приточка обслуживает трансформаторный зал подстанции 220 кВ, наводок там хватает, но 2-3 года все работало нормально. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
22.07.2015, 11:56 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Цитата:
Смотря что именно повредилось. Пикосекундные импульсные помехи высокой энергии могут долго поджаривать полупроводник и в конце концов дожарить его. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.07.2015, 12:24 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
|