Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.08.2021, 17:55   #1
DimmaBorgir
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию кз по источнику питания потенциометра

Добрый день. На контроллере Pixel 2511 было кз по источнику питания потенциометра. Конденсатор С60 стал резистором Подскажите, пожалуйста, номинал.
Сопровождалось системной аварией "Перегрузка Aout", так как попутно сгорел транзистор VT11.
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 00:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 14 884
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 359 раз(а) в 327 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата
Сообщение от DimmaBorgir Посмотреть сообщение
Добрый день. На контроллере Pixel 2511 было кз по источнику питания потенциометра.
Не обманывайте себя, КЗ источнику не грозит и полностью безопасно, о чём явно написано в РЭ на контроллер.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 11:10   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 887
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 162 раз(а) в 160 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 09:02   #4
DimmaBorgir
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не обманывайте себя, КЗ источнику не грозит и полностью безопасно, о чём явно написано в РЭ на контроллер.
Вы правы. Помимо того, что источник 10v сухим НЗ-контактом соединили с общим AIN4 и AIN5, было подключено термосопротивление Pt1000 к входу AIN4 и к общей клемме дискретных входов INT.
В таком состоянии щит был при осмотре. Не исключаю, что была какая-то предыстория.
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 21:16   #5
DimmaBorgir
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Вопрос еще актуален. Подскажите, пожалуйста, емкость и напряжение конденсатора С60.
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 03:58   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 887
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 162 раз(а) в 160 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 13:08   #7
DimmaBorgir
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/
В архиве отсутствует эта часть схемы
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 13:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 14 884
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 359 раз(а) в 327 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата
Сообщение от DimmaBorgir Посмотреть сообщение
В архиве отсутствует эта часть схемы
В архиве присутствуют абсолютно все части, которые компания Сегнетикс посчитала нужным опубликовать.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 11:02   #9
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 217
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Talking Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В архиве присутствуют абсолютно все части, которые компания Сегнетикс посчитала нужным опубликовать.
Суровый подход
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 11:31   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 14 884
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 359 раз(а) в 327 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Суровый подход
Вы же тоже не все семейные фото выкладываете. Есть наверняка у вас секретики


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подключение к аналоговым выходам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ jora70 Вопросы о FMR и MRL 15 25.05.2021 13:28
Внутренний источник питания Pixel frost Вопросы о Pixel 1 25.07.2016 10:35
Соединить землю аналоговую и питания ЗВЕРЬ Вопросы о Pixel 3 26.02.2013 13:02
Работа контроллера при выключении питания tvf Форум Segnetics 11 27.12.2012 13:23
Инициализация при включении питания Triton SMLogix 2 21.07.2010 16:36


Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021