Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.06.2021, 16:37   #1
Oleg_
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию График реального ремени (SMArt)

Добрый день!
Не могу понять как работает элемент "График реального времени".
Справку читал .
Может кто-нибудь поделится примером использования графика и ФБД HISTORY? Я так понял они работают в паре?

Если можно для SMH4

Спасибо.
Oleg_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:45   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального ремени (SMArt)

Что именно непонятно? Для чего хотите использовать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:49   #3
Oleg_
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального ремени (SMArt)

Вывод на экран SMH4 графика изменения параметра (например температуры) за интервал времени или текущие значения.

Я пока осваиваю контроллеры. Тут дали по мучать SMH4
Oleg_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:51   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального ремени (SMArt)

Цитата
Сообщение от Oleg_ Посмотреть сообщение
Вывод на экран SMH4 графика изменения параметра (например температуры) за интервал времени или текущие значения.

Я пока осваиваю контроллеры. Тут дали по мучать SMH4
Вытащить на экран график реального времени, подключить к нему ваш датчик и посмотреть, сравнить с содержанием из справки, так не интересно?)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 16:56   #5
Oleg_
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального ремени (SMArt)

Очень ... но не работает почему-то
Датчик исправен показывает комнатную температуру - опрос по модбас модуля фмр ...
Oleg_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 17:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального ремени (SMArt)

Цитата
Сообщение от Oleg_ Посмотреть сообщение
Очень ... но не работает почему-то
Фото экрана? Проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
График реального времени andre SMArt 34 15.08.2019 13:10
Перезапись переменных экранов SMart Nosferatu Форум Segnetics 32 04.10.2018 11:43
график реального времени Login SMLogix 7 20.10.2016 23:47
График реального времени maks Вопросы о Trim5 19 16.09.2016 16:27
SMArt - новая инструментальная среда для создания интерфейсов Sergunya Новости 0 17.06.2010 21:00


Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023