Изучаю smconstructor, есть вопросы
Здравствуйте. Недавно приступил к изучению Ваших контроллеров. В основном все вроде как понятно, с языком FBD проблем нет ибо есть опыт на другом железе, но есть глупые вопросы.
Спроектировал автоматику системы вентиляции по вашему видео "быстрый старт SMLogix Constructor (HVAC)" на примере SMH2010 и у меня оказалось вопросов больше чем ответов. 1. Я вижу что сгенерирована программа на FBD, пока разбираюсь что к чему. А что с визуализацией, то есть с экранами, кнопками и т. д.? Программа создает и визуализацию для контроллеров сразу или ее нужно самому потом запиливать в SMArt? Или это все, готовый проект в том числе и с экранами, загрузил подключил и включил? 2. Что делать если не хватило входов/выходов контроллера, как я понял программа smconstructor не может добавлять модули ввода и это как то надо делать вручную в SMLogix. 3. Возможна ли симуляция программ, написанных для Ваших контроллеров (не только HAVS но и любых других программ), или только на реальном железе все проверяется? |
03.09.2019, 00:05 | #2 | |||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Не являясь сотрудником Сегнетикс,
Цитата:
Цитата:
В принципе, к SMH2010, Pixel-12xx и Trim вы также можете прицепить любые модули ввода/вывода, поддерживающие Modbus RTU, но программировать связь придется вручную в SMLogix. Цитата:
|
|||
03.09.2019, 15:45 | #3 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Цитата:
Визуализация возможна либо на FBD, группа блоки вывода на экран, либо с помощью SMART, готовые экраны вытаскиваете на поляну из вкладки UI, если они участвуют в алгоритме(например, смена уставки). Конструктор создает готовый для загрузки проект с визуализацией на FBD. Цитата:
Цитата:
|
|||
05.09.2019, 03:07 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Цитата:
А если проект сделан конструктором, то визуализация готовая и ее уже обычно не корректируют? Просто когда открываю проект из конструктора, даже кнопка SMART неактивна. Но кажется начинаю понимать, например, открыл макрос "Основной экран" это видимо и есть то что отвечает за визуализацию? И там просто производится настройка, например, ставишь единицы на том что хочешь видеть на экране? Спасибо, отличная новость, уже разобрался. Хотя бы иметь возможность проверять работу уже плюс. |
|
05.09.2019, 08:41 | #5 | |||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Цитата:
Вы можете полностью удалить "конструкторский" интерфейс и создать свой средствами FBD или Смарта (если у вас не SMH2010 и не Pixel 12xx). Цитата:
Цитата:
|
|||
05.09.2019, 11:18 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Цитата:
И ставите единицы не на том, что хочешь, а на том, что присутствует в данной системе. |
|
06.09.2019, 00:01 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
5 минут общения с менеджером сэкономит вам пару дней и немного трафика для написания на форуме
ваши вопросы легки, но требуют много копипасты из справки... https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719 |
06.09.2019, 20:12 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
что то никто не позвонил...
возможно вам еще это пригодится в изучении: 1. описание на программу и ее макросы https://forum.segnetics.com/showthre...=1368#post1368 2. добавление своих датчиков на основной экран https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719 3. шаблоны инструкций для программ https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 4. добавление своего меню, как ранее ответили: -если smh2010 и pixel12xx то только на fbd, https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 -если pixel25xx,smh2g,smh4 то smart или fbd. https://forum.segnetics.com/showthre...8032#post38032 Последний раз редактировалось Ruslangsm, 09.09.2020 в 05:53 |
Благодарность от: |
07.09.2019, 00:07 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
|
28.05.2020, 11:18 | #10 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с SMConstructor, возникает проблемка на этапе назначения входов и выходов контроллера. Читая справку (быстрый старт) понимаю что после того как подобран состав оборудования системы, должна открыться форма. Не открывается ! Скрин во вложении.
Установлен SMConstructor на Винду 7 х64. Может кто сталкивался с такой проблемкой! Помогите ! Установленный на компьютере пакет Microsoft Office (Microsoft Access) 2007. Последний раз редактировалось Democreed, 28.05.2020 в 11:38 |
28.05.2020, 11:46 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
30.05.2020, 07:44 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Добрый день
Подскажите, в чем может быть проблема: после установки SMConstructor (вентиляция) — в папке установки отсутствует исполняемый exe файл программы. Access 2003 и SMlogix установлены |
30.05.2020, 22:37 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
|
31.05.2020, 09:21 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Спасибо )
разобрался уже |
01.06.2020, 11:26 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
Как обычно: проблема в шаловливых ручках
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.02.2021, 19:18 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Адрес: Прокопьевск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы
Здравствуйте!
Совсем детский вопрос: при пользовании конструктором HVAC, после указания необходимой конфигурации, в которой есть тепловой насос с галочкой "работать на тепло", при просмотре графика работы "зима" не увидел ТН... Заранее благодарен! |
15.02.2021, 10:59 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы
Тепловой насос не учитывается в графиках, его нагрев располагается между рекуператором и первым из калориферов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
15.02.2021, 12:37 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Адрес: Прокопьевск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы
|
17.02.2021, 19:21 | #19 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изучаю smconstructor, есть вопросы.
|