|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.01.2017, 14:01 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропала связь с контроллером SMH 2010c
Вчера контроллер перестал отвечать на запросы по 485. Приехал на объект, пытался подключится компом. Через клемник: не находит (диагностика и поиск), не подключается. Через розетку контроллер находит, но не считать свойства (ошибка при получении системной страницы) не залить проект (ошибка открытия ком-порта) не удается. Загрузка прерывается, комп выдает сообщение об ошибке (ошибка загрузки проекта), на экране контроллера зависает "SMLogix kernel. Load WDT mode". после перезагрузки на экране контроллера "Kernel of SMLogix. 02.244.000.E+ (c) Segnetics 2006 tick = 99.94mS". И все по кругу. Батарейки нет. Помогите
|
24.01.2017, 14:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с контроллером SMH 2010c
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.01.2017, 14:45 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с контроллером SMH 2010c
SMLogix 3.27.0398. Конвертер отпадает, т.к. в щите 4 одинаковых контроллера, к остальным подключаюсь. + пробовал двумя: delta и овен АС4
|
24.01.2017, 18:42 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с контроллером SMH 2010c
Цитата:
Если не терминаторы, то физически поменяйте местами этот контроллер с другим - прямо так и переставьте с места на место, попробуйте загрузить программу. Если поможет - проверяйте блок питания и разводку "земли". Если не поможет - контроллер как-то не очень себя чувствует. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|