Установил. установил последний AIR.
В итоге "Неудачный старт SMArt".
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Установил. установил последний AIR.
В итоге "Неудачный старт SMArt".
Куда установили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 12:50   #3
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Куда установили?
На Компьютер.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 13:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
На Компьютер.
Операционная система на компьютере установлена?

AIR нужно было устанавливать отсюда: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 15:34   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Кажется не любит оно когда AIR после SMArt-а.
Но могу и ошибаться...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 17:21   #6
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Операционная система на компьютере установлена?

AIR нужно было устанавливать отсюда: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/
Арсений не издевайся.

Под Win7 и Win10 одинаковый эффект.
AIR Устанавливал из вашего файлового архива.
пришло обновление 2.36.0473 та же ерунда.

а вот версия 2.37 бета лайт, работает.
Пока ей пользуюсь.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 17:36   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Арсений не издевайся.

Под Win7 и Win10 одинаковый эффект.
AIR Устанавливал из вашего файлового архива.
пришло обновление 2.36.0473 та же ерунда.

а вот версия 2.37 бета лайт, работает.
Пока ей пользуюсь.
Запустите лоджик, включите ведения логов. Откройте смарт. После получения сообщения закройте смарт и пришлите логи мне.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:20   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

А под XP-ю никаких проблем. Не люблю новые толстые оси...
Да, вспомнил.
Подобное лечилось запуском SMArt не из под SMLogix (AirPort.exe в одноименной папке Лоджика) с последующим закрытием.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:09   #9
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запустите лоджик, включите ведения логов. Откройте смарт. После получения сообщения закройте смарт и пришлите логи мне.
D

Вот посылаю. Других файлов там нет.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:22   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
D

Вот посылаю. Других файлов там нет.
Не вижу файлов. Вы их послали на почту?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:26   #11
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А под XP-ю никаких проблем. Не люблю новые толстые оси...
Да, вспомнил.
Подобное лечилось запуском SMArt не из под SMLogix (AirPort.exe в одноименной папке Лоджика) с последующим закрытием.
Слушайте. а веть это работает.
Действия следующие:
Запускаем SMLogix. Проект не открываем. Запускаем штатно иконкой SMArt, ждем пока появиться красная надпись "Для редактирования интерфейса необходимо открыть проект в SMLogix!" Закрываем SMArt.
Открываем проект и теперь SMArt открывается без ошибок.
Это конечно бубен, но работает.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:29   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Слушайте. а веть это работает.
Действия следующие:
Запускаем SMLogix. Проект не открываем. Запускаем штатно иконкой SMArt, ждем пока появиться красная надпись "Для редактирования интерфейса необходимо открыть проект в SMLogix!" Закрываем SMArt.
Открываем проект и теперь SMArt открывается без ошибок.
Это конечно бубен, но работает.
Логи нужны. А то мы так никогда не узнаем, в чём проблема. Соответственно никогда не исправим проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:29   #13
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не вижу файлов. Вы их послали на почту?
Да на почту. Через форум не иполучилось
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:38   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Да на почту. Через форум не иполучилось
Да, увидел. Ни черта по ним непонятно. Всё запускается как нужно и затем эйр возвращает ошибку.

Причём методы запуска у всех лоджиков одинаковы до последнего байта, поэтому факт того, что 3.27 срабатывает нормально - вообще всё на свете путает.

Т.е. проблема явно в эйре. Но в чём она заключается - пока непонятно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 12:18   #15
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, увидел. Ни черта по ним непонятно. Всё запускается как нужно и затем эйр возвращает ошибку.

Причём методы запуска у всех лоджиков одинаковы до последнего байта, поэтому факт того, что 3.27 срабатывает нормально - вообще всё на свете путает.

Т.е. проблема явно в эйре. Но в чём она заключается - пока непонятно.
Если SMArt запустить до открытия проекта потом все работает до перезагрузки компьютера.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 08:19   #16
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Если SMArt запустить до открытия проекта потом все работает до перезагрузки компьютера.
Так в чем проблема то? Кто нить выяснил? У меня вообще не запускается СМАРТ. Неудачный старт все время выходит.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 11:22   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: mslogix 3.26.0468

Цитата
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Так в чем проблема то? Кто нить выяснил? У меня вообще не запускается СМАРТ. Неудачный старт все время выходит.
У вас это наблюдается в версии SLogix 3.26.0468 ?

От того, что вы как можно больше напишете везде где попало, проблема быстрее не устранится. Наоборот, вы замедляете решение, т.к. мне сначала приходится чистить форум от дублирующих друг друга сообщений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MSLogix - Навигатор evdoc SMLogix 1 23.01.2018 13:29
Вызов окон SMArt из MSLogix (решено) evdoc Вопросы о программировании 4 09.03.2016 18:14


Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023