|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
16.08.2021, 14:11 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Segnetics+Lectus (решено)
Здравствуйте! Помогите робраться с этой связкой.
Контроллер SMH4, по RS-485 (COM1)подключены модули Овен МВ 110 и частотные преобразователи. Информация выводится на экран контроллера, так как экранов много и лазить по ним неудобно, решено привезать скаду, через Lectus. Если беру карту память модуля овен, конвертирую, открываю в Lectus, то все работает, но выводятся не обработанные переменные, а в контролере есть вычеслительные макросы которые приводят переменые в нужный вид и выводят на экран. Вот у меня и не получается передать их в Lectus. Понимаю что я делаю что то не так а что незнаю. Что я делаю. Вставляю на поле программы выходы, ставлю связи между этми выходами и макросами, с теми что идут на экраны, (CTRL+M) вызываю переменные Mobdus, ничего не трогая все как есть сохраняю. На СОМ1 Добовляю устройство на существующей карте памяти, указываю сохраненые переменные Mobdus, сохраняю карту со всеми настройками порт, скорость и т.д. Конвертирую в файл .cfg. открываю его в Lectuc, запускаю сервер с настройками, и вижу нет связи. Что то я с картой памяти не то делаю похоже. Последний раз редактировалось Arsie, 16.08.2021 в 19:12 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
16.08.2021, 15:23 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
Но вообще, "нет связи с устройством" - это настройки порта, а не переменных. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.08.2021, 15:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
Да читать пытаетесь все по одной линии 485-го. Два мастера на ней вообще ненормально. |
16.08.2021, 19:07 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
Завтра попробую по Ethernet, но у меня нет ясного понимания про карту памяти, как ее правильно сделать? |
16.08.2021, 19:11 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
Добавлено через 2 минуты __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.08.2021, 19:26 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
|
16.08.2021, 19:56 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
Я вот про эти действия. (CTRL+M) вызываю переменные Mobdus, ничего не трогая все как есть сохраняю. На СОМ1 Добовляю устройство на существующей карте памяти, указываю сохраненые переменные Mobdus, сохраняю карту со всеми настройками порт, скорость и т.д. Конвертирую в файл .cfg. открываю его в Lectuc, запускаю сервер с настройками, и вижу нет связи. Правильно ли это. Только вместо СОМ1 будет Ethernet . Или переменные Mobdus сохранить и их конвертировать. Вот в этом месте у меня затык. Последний раз редактировалось Gelo71, 16.08.2021 в 20:12 |
16.08.2021, 20:32 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
|
16.08.2021, 20:35 | #9 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
|
20.08.2021, 12:51 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.11.2021, 14:30 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics+Lectus
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Удалённая работа на ПЛК Segnetics с помощью VNC | Dara | Новости | 0 | 08.10.2020 10:01 |
Lectus OPC server 3.9-проблема (решено) | desperado2508 | AutoSCADA (вентиляция) | 25 | 19.03.2019 11:43 |
Контроллеры Segnetics, smh2g-4222, pixel-2511, smh2010-7313 | samojlov24 | Барахолка | 8 | 13.01.2019 10:43 |
Pixel 25+ethernet+связь с lectus OPC server+MasterScada _ пропадает связь | timeonhome | Связь с внешним миром | 4 | 08.11.2016 14:05 |
Проблема работы у Weintek в режиме мастера (решено) | Serega | Проблемы с панелями Weintek | 26 | 26.09.2013 07:45 |