Тоже словил глюк.
Код:
=== Запуск === - тестирование командной строки - переключение каталога "C:\Users\‚« ¤Ґ«Ґж\AppData\Roaming\SMLogix Constructor (HVAC)" * =========== SMConstructor v1.60 (сборка 2) SMConstr.ico * =========== - начало конструирования - проверка целостности файлов - запуск перекодировки - слияние командного файла - переход на создание проекта - создание проекта 'single' - проверка готовности информации * создание промежуточного проекта - создание файла карты памяти MODBUS - создание конфигурации Lectus OPC Server * промежуточный проект НЕ создан - работа с промежуточным проектом закончена - запуск IODispatcher === Останов === Стоит конструктор с сайта, Акцесс-рантайм с сайта. На этом же ноуте стоит лоджик уже несколько лет и конструктор тепловых пунктов. Полет нормальный. Принтер реальный сделал, назначил по умолчанию. Антивиря выключил. Первое впечатление - ошибка кодировки. Но нет. Копируем из профиля пользователя в папку C:\HVAC1 и запускаем c:\HVAC1\SMConstructor.mdb Тоже самое: Код:
=== Запуск === - тестирование командной строки - переключение каталога "C:\HVAC1" * =========== SMConstructor v1.60 (сборка 2) SMConstr.ico * =========== - начало конструирования - проверка целостности файлов - запуск перекодировки - слияние командного файла - переход на создание проекта - создание проекта 'single' - проверка готовности информации * создание промежуточного проекта - создание файла карты памяти MODBUS - создание конфигурации Lectus OPC Server * промежуточный проект НЕ создан - работа с промежуточным проектом закончена - запуск IODispatcher === Останов === Код:
=== Запуск === - тестирование командной строки - переключение каталога "C:\Users\‚« ¤Ґ«Ґж\AppData\Roaming\SMLogix Constructor (HVAC)" * =========== SMConstructor v1.55 (сборка 3) SMConstr.ico * =========== - начало конструирования - проверка целостности файлов - запуск перекодировки - слияние командного файла - переход на создание проекта - создание проекта 'single' - проверка готовности информации * создание промежуточного проекта - создание файла карты памяти MODBUS - создание конфигурации Lectus OPC Server * промежуточный проект создан - работа с промежуточным проектом закончена - запуск IODispatcher === Останов === Последний раз редактировалось SlavikP, 21.06.2021 в 11:10 |
21.06.2021, 11:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Похоже на то.
Копирование установленных файлов превратилось в бессмысленное занятие ещё во времена Win2000. Очень редкие программы это переваривают. Разница во встроенной версии SMLogix. С точки зрения антивируса это две разные программы - одна может быть заблочена, вторая нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2021, 11:12 | #3 | ||
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Цитата:
Цитата:
|
||
21.06.2021, 11:13 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
А другой разницы-то и нет. В любом случае рантаймом там аксесс - он не может по своему желанию либо работать, либо нет.
PS. Если есть желание разобраться, велкам со своим компом к нам. Другого способа нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2021, 11:19 | #5 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
|
21.06.2021, 11:23 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Парагон умеет загонять живой комп в виртуалку. Загоняете, деинсталлируете тяжёлые приложения, пережимаете диск и можно отправлять. Это будет эффективно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2021, 08:14 | #7 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Сделал экспорт вирт.машины VirtualBox. 3 части архива по 4 гига в каждом
Соответственно после распаковки архива надо сделать импорт вирт. машины. Машина настроена на 2 проц.ядра и 2 гига оперативы (кому мало - могут поменять в настройках). Будет доступно примерно неделю. Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2021 в 14:13 |
22.06.2021, 14:01 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Цитата:
Более свежий лоджик требует наличия mfc140u.dll - это микрософтовская библиотека, которая должна прилететь вам с обновлениями винды в 2015 году. Вручную: https://support.microsoft.com/ru-ru/...f-95f26a218cc0 Ваш дистрибутив vc_redist.x86.exe Но возможны и другие проблемы, которые могут помешать исправлению ошибок: 1) Если до установки компонентов вы вручную откуда-то скачивали mfc140u.dll и помещали файл в C:\Windows\System32 и C:\Windows\SysWOW64 это может помешать правильной установке компонентов. Предварительно удалите вручную размещенные файлы. 2) Иногда какие-то из библиотек Visual C++ 2015-2019 уже присутствуют в системе, но по какой-то причине оказались повреждены. В этом случае можете попробовать предварительно удалить их в Панель управления — Программы и компоненты, а затем повторить установку, как это было описано выше. PS. Вы уже второй человек в этом году, который пал жертвой мифа "чистой винды". Обновы все нужно ставить, просматривая их описания, чтобы не поймать телеметрию. PPS. При установке свежего лоджика нужный компонент закачался бы автоматически и проблема бы пропала сама собой Ваш 3.28 всё равно проекты бы не открыл, сделанные Конструктором. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2021 в 14:15 |
|